选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»装修完,厨房和厕所的插座总是跳闸,其他的没问题,]怎么回事?

装修完,厨房和厕所的插座总是跳闸,其他的没问题,]怎么回事?

刘颖
发起了问题 • 4 个回答 535次 浏览 • 2019/08/30 13:45
最佳答案
蔡蕾

蔡蕾

 

类型:

家装设计师

答:原因:1.家中“插座”回路的有“软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,
2.家中“插座”回路有有轻微的漏电现象,检查的办法是将家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是家中“插座”回路有有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是家中“插座”回路的有“软击穿”现象。
3.家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,可以换一个试一下。
跳闸以后怎么办
1、用电量大的大型电器要单独留电源插口。经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免。
2、电路施工完毕后要做24小时满负荷运行试验,开启所有电器,检验合格后才能使用。
3、厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座,避免淋水后造成短路断电。厨卫开关最好安装在房间外面开启侧的墙壁上,厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离。
4、频繁断电需请专业人员检查插座有无接触不良,电箱是否存在入户电容不足的情况,必要时做增容。
造成跳闸无非两个原因一是过压,过压就是超过了空开所能承受的电压,二是过流,过流就是超过了空开的额定电流。
检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常,一般用到万用表,进线端正常电压在198V-235.6V之间,也就是我们所说的220伏电压。如果电压过高,一定要找物业来检查,电源进线电压过高,这是非常危险的,一般发生在"三相四线"制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。过低的话有可能是用电高峰,造成的未端电压过低。检查无非分三项,一是空开,二是线路,三是用电设备。

• 2019/09/03 07:17

其他答案
万力

万力

 

西安

类型:

家装设计师

答:跳闸的原因一般是电路漏电或短路所致,也有可能是电器功率太大超出空开额定电流而引起的跳闸,一般家庭厨房有电磁炉卫生间有热水器等大功率电器,你看一下跳闸的那个空开是不能小于32A的,如果太小就应更换,这种可能性最大,如果排除这种可能的话就要找专业电工检查电路了,希望我的回答能帮到你!

• 2019/09/04 04:55

杨凡

杨凡

 

西安

类型:

家装设计师

答:有地方短路了。叫电工看一下。

• 2019/08/31 21:37

杨天龙

杨天龙

 

北京

类型:

美式 / 工装设计师

答:用一个灯泡并接在厕所或厨房的插座上,看看是否正常发光。可能是这些地方有短路。

• 2019/08/31 13:32

相关问答

厨房装修怎样做才环保?

寇女士
发起了问题 • 5 人回答 60次浏览 • 2019/08/30 13:44
5
人回答

卧室紧邻电梯布置符合住宅设计规范吗?

孙经理
发起了问题 • 4 人回答 2575次浏览 • 2019/08/30 13:43
4
人回答

求室内装修材料与构造设计说明,室内装修做法说明?

肖燕
发起了问题 • 4 人回答 130次浏览 • 2019/08/30 13:41
4
人回答

家装施工图 打拆飘台要在图纸上显示吗?

王力特
发起了问题 • 3 人回答 1200次浏览 • 2019/08/30 13:40
3
人回答