问题描述:家在2楼,一楼是商铺,没有阳台,阳台排水源头是楼顶,而楼顶有人种菜,有可能在大雨天冲下垃圾堵住下水管也可能市政排水管网不够大,反正大雨天水会从阳台的地漏涌出,有没有办法可以装上什么东西让地漏可以下水而不能上水?网上的防反水地漏有用吗?(反水压力较大,涌水高度有20厘米)如果有用,怎么安装?要不要加胶水?跪求了,昨天暴雨害我弄了一晚上的地板。
工装设计师
答:这是排水管路设计的缺陷,排水管管径过小,数量也不够!你的压力太大,单向防反水地漏根本没有用!两个处理方案:要开发商更换大口径排水管,或增加排水管水量;将此下水地漏彻底堵死,自己在阳台另设地漏和下水管,单独走管。
• 2019/09/01 17:35
西安
家装设计师
答:你说“没有阳台,阳台排水源头是楼顶”,那么到底有没有阳台?看不懂,能否加照片或草图。你图片中的地漏口在什么位置?2楼?1楼?这个是下水量过大造成的,你这里堵了,楼上也会冒水的,不解决问题的。此类情况应该找物业,下水体系设计不合理,需要改造。
• 2019/09/02 23:52
答:没有什么用这个问题你需要去找物业的解决
• 2019/09/02 12:17
答:应该是总排污水的管道有堵塞,自己懂得话用管道疏通机疏通一下,不行就找驻地的水暖维修工吧。估计你家不是住一层就是住二层吧,反正这两层最倒霉,污水管最易堵了。