选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»消防喷林安装在装修棚下用上喷可以吗?

消防喷林安装在装修棚下用上喷可以吗?

叶云峰
发起了问题 • 3 个回答 312次 浏览 • 2019/08/31 16:56
最佳答案
大业美家

大业美家

 

南京

类型:

家装设计师

答:不可以,应选用下垂型或吊顶型。
喷头分类根据安装方式可分为直立型(ZXTZ)、下垂型(ZXTX)、边墙型、吊顶型、干式下垂型喷头等。吊顶型喷头隐蔽安装在吊顶内,分为平齐型(ZXTDQ)、半隐蔽型(ZXTDR)和隐蔽型(ZXTDY)三种型式。
规范条文:湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;
4 自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头;
5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
条文解释:不同用途和型号的喷头,分别具有不同的使用条件和安装方式。喷头的选型、安装方式、方位合理与否,将直接影响喷头的动作时间和布水效果。当设置场所不设吊顶,且配水管道沿梁下布置时,火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型喷头,才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。不同安装方式的喷头,其洒水分布不同,选型时要予以充分重视。为此,本规范不推荐在吊顶下使用“普通型喷头”,原因是在吊顶下安装此种喷头时,洒水严重受阻,喷水强度将下降约40%,严重削弱系统的灭火能力。
规范条文:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
条文解释:规定直立、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。溅水盘距离顶板太近不易安装维护,且洒水易受影响;太远则升温较慢,甚至不能接触到热烟气流,使喷头不能及时开放。吊顶型喷头和吊顶下安装的喷头,其安装位置不存在远离热烟气流的现象,故不受此项规定的限制


• 2019/09/03 06:03

其他答案
彭征

彭征

 

广州

类型:

家装设计师

答:喷头朝下 就得用下喷,明管用上喷也可以 不难看吗

• 2019/09/02 18:48

一品设计

一品设计

 

西安

类型:

家装设计师

答:不行额,这个根据要求的是吊顶封闭的需要设置自下喷才可以的。

• 2019/09/02 15:02

相关问答

商场装修时消防设计申报和消防设计审核有啥区别?

冯艳鹏
发起了问题 • 3 人回答 745次浏览 • 2019/08/31 16:55
3
人回答

现代家庭简约装修风格是怎么样的?

陈锡联
发起了问题 • 4 人回答 971次浏览 • 2019/08/31 16:55
4
人回答

现代简约装修怎样选门颜色?

徐楷瑞
发起了问题 • 5 人回答 1460次浏览 • 2019/08/31 16:54
5
人回答

成都图艺印象装饰公司有人了解吗麻烦告诉我一下,给点建议,谢谢?

徐楷瑞
发起了问题 • 5 人回答 2216次浏览 • 2019/08/31 16:53
5
人回答