选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»新版建筑设计防火规范GB50016-2014中关于消防控制室布置的相关条文在哪里?

新版建筑设计防火规范GB50016-2014中关于消防控制室布置的相关条文在哪里?

问题描述:RT。。。翻了半天没翻到

刘复义
发起了问题 • 3 个回答 1478次 浏览 • 2019/08/31 17:48
最佳答案
宋鑫鑫

宋鑫鑫

 

西安

类型:

家装设计师

答:在50016-2014第8.1.7条8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:
1
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2
附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;
3
不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
4 疏散门应直通室外或安全出口;
5
消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB
50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506的规定。

• 2019/09/05 01:45

其他答案
沙建磊

沙建磊

 

石家庄

类型:

家装设计师

答:你还是看看GB5016-2013 火灾自动报警系统设计规范

• 2019/09/04 04:33

王萍

王萍

 

成都

类型:

家装设计师

答:GB50016-2014防火规范只有只有这里下面的,楼主说的是在火灾报警设计规范GB50166-2013的

• 2019/09/03 10:05

相关问答

90平米旧房简单装修大概需要多少钱?

黎法美
发起了问题 • 4 人回答 1725次浏览 • 2019/08/31 17:46
4
人回答

哪个学校有硕士学位的 室内风水学?

钟贞勇
发起了问题 • 3 人回答 2074次浏览 • 2019/08/31 17:45
3
人回答

根据新消防法,商场内部商铺二次装修,多大面积要报消防备案?

雷飞
发起了问题 • 2 人回答 971次浏览 • 2019/08/31 17:45
2
人回答