装修商铺要吊顶,消防喷淋需改造怎么办?

问题描述:我们租的商铺层间距有5米左右,毛墙毛地,已经安装消费喷淋,大概在4.6米左右,现在我们要对商铺进行装修,需要在3米处吊顶,问题是消防喷淋已经安装好了 我们吊顶只能将喷淋在不移动位置的情况下,向下接管至3米吊顶的位置,请问我需要怎么办?消防审批需要什么?好审批么?需要花费多少钱呢?

陈锡联
发起了问题 • 5 个回答 1038次 浏览 • 2019/09/02 11:59
最佳答案
吴海

吴海

 

深圳

类型:

家装设计师

答:首先要看你商铺的性质,具体经营什么,如果是餐饮、娱乐等场所,必须要先设计装修图纸,到消防大队或者支队报审。特别是面积大于300m2的店铺必须报审。如果经营一般的设备可以在不改变原来结构基础上直接做不审批(可以咨询一下物管要不要做图纸报审和消防验收),如果要进行房间分隔,那要注意分隔后喷淋和报警有没有盲点,大于3m2的房间都要有喷淋和烟感。喷淋头距离边墙不能大于1.8m,不能小于30cm。两个喷淋头之间的间距3.4~2.4m之间。烟感烟感可以管60m2。原来的防火墙不要拆除,吊顶要用不燃材料如轻钢龙骨、石膏板、硅钙板、矿棉板,允许极少量使用阻燃板做造型。绝对不要使用木工板。墙面不能使用易燃材料,如木工板。
喷淋改造时必须和物管联系先找到总管上的信号蝶阀,把水关掉,泄水,把喷淋头引到吊顶标高。如果原来用的是上喷,还要换成下喷。
烟感探头也要引到吊顶上。

• 2019/09/03 14:35

其他答案
廖少波

廖少波

 

惠州

类型:

家装设计师

答:不太清楚你那边要装什么样的消防喷淋,但是既然要装消防喷淋的话,个人觉得就不需要在吊顶了,一般工厂厂房、娱乐场所每十到二十平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每五到十平方米的范围布置一个喷淋头,一般商铺的话没有消防喷淋的要求。

• 2019/09/07 19:39

苏宏博

苏宏博

 

西安

类型:

家装设计师

答:面积小的,正规出套消防图,按图纸整改就行,一般不用报审。

• 2019/09/04 23:10

范斌华

范斌华

 

佛山

类型:

家装设计师

答:消防这块要找专业的公司(或挂靠的个人)来改动,然后他们负责帮你申请,通过审批。

• 2019/09/04 13:28

张鹏

张鹏

 

西安

类型:

家装设计师

答:根据你商铺性质改