马飞
发起了问题 • 5 个回答 386次 浏览 • 2019/09/08 08:57
最佳答案
杨陈波

杨陈波

 

石家庄

类型:

家装设计师

答:不合理。你只需要一个双位的空气开关+漏电开关(二个开关其实可以只用选一个,不需要二个都装上,当然装上也没有影响,只是有点浪费),出来之后就接单位的空气开关到各个用电单元,从二位的空气开关或是漏电开关后进入室内的电线,零线是互相接通的。零线互相接通是比较安全的接法。只有相线(火线)才接空气开关。
双位的空气开关或是漏电开关,用32A的就可以了,最大不要超过64A。各用电单元的单位空气开关用10A的就可以了。最大不要超过16A。

• 2019/09/13 03:59

其他答案
王国辉

王国辉

 

北京

类型:

北欧 / 家装设计师

答:开关的大小看不清 这个大小是有图纸的在设计的时候就把你的所有电器按满载计算的 如果你不额外增加大功率用电设备的话 就不用换大小了 看下是啥牌的开关 建议使用品牌的 经济型的 正泰 德力西 好点的可以用ABB 莫勒 奇胜 飞利浦方便的话在加个欠压脱扣器吧

• 2019/09/13 07:34

李京

李京

 

长沙

类型:

家装设计师

答:我看是接正确的,只是总开关32A的小了,应该用63A的才够,家用电量超过5500W总开关就逃扎

• 2019/09/11 20:55

张有东

张有东

 

南京

类型:

家装设计师

答:不对啊,你的负载最大是多大,有没有预留的开关啊

• 2019/09/10 04:28

张瑧

张瑧

 

成都

类型:

家装设计师

答:总开关是DZ47-63 C40分6路:
地插座是DZ47LE-32 C20
厨房插座是DZ47LE-63 C32
卫生间插座是DZ47LE-32 C20
客厅空调插座是DZ47LE-32 C20
卧室空调插座是DZ47LE-32 C20
照明是DZ47-63 C16
就行,总开40也不小,毕竟所有电器不会同时开,4.5A.1000W