问题描述:怀疑家里新装修的水管漏水,用的是金牛水管,打压实验,压力表3个半小时从1MPa缓慢降到0MPa,各管口堵头处没有漏水,水电工说正常,不漏水,但我在网上查的好象不是,请问哪位朋友能告诉我这到底正常吗?
附:http://sz.bbs.house.sina.com.cn/thread-5072408-1.html
PPR水管打压测试详细讲解水管测压是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。房产论坛,装修论坛,业主论坛/ P$ v- k g. o
如何操作呢?实际中发现业主普遍存在问题,下列图表将告诉您答案。
工具准备:
下面的图(图1)中就是一种常用的比较简陋的试压工具,其大小30cm见方,不过还是很有效的。该工具包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管,其中所使用的压力器是专门用于测试水管内的压力强度的。
sz.bbs.house.sina.com.cn3 t3 f B6 T/ Z2 O: L
房产论坛,装修论坛,业主论坛4 a: u3 P# i2 \/ L0 A9 N
测压方法:买房,购房,装修论坛,房产论坛/ I" ~% q9 h! Y
其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。(图2)1 j& J5 d! p
当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。sz.bbs.house.sina.com.cn1 x6 a! o7 E
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍
保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
结果判断:房产论坛,装修论坛,业主论坛( L) y# B
在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。sz.bbs.house.sina.com.cn) `3 ?& u0 T
试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.5就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。
有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。买房,购房,装修论坛,房产论坛# v, O- O+ e7 c- k! a/ a
此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。新浪乐居# U6 m: \0 R