选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»谁能帮我写份消防设计说明书200多平的旅店,还有消防装修图纸谢谢?

谁能帮我写份消防设计说明书200多平的旅店,还有消防装修图纸谢谢?

问题描述:说明书提供下样式就好了。消防装修图纸包括1.装修部分的格局装修材料的等级,2消防设施的布置.3.应急照明 疏散的指示,灭火器的平面图纸。写的好还会有追加分。谢谢啦。

曹继东
发起了问题 • 4 个回答 442次 浏览 • 2019/08/23 23:28
最佳答案
朱斌

朱斌

 

西安

类型:

家装设计师

答:室内消火栓给水系统1、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消火栓布置均能满足火灾时任何部位有二股充实水柱到达。室外设置一座室外地上式消防水泵接合器(流量15L/s)
2、采用单栓单阀室内消火栓箱(SG24A65-J),箱内设置SN65消火栓一只、QZ19水枪一支、L=25m麻质内衬胶水龙带一条。消火栓口应朝外,栓口中心距楼(地)面为1.1m。消火栓箱安装详省标L03S004-23.26.28。
室内消火栓消防用水量: 15L/s 火灾延续时间为2h
电气消防:
1 本本工程供电负荷等级为二级。
2 本工程供电采用三相四线TN-C-S系统,由室外变电所不同变压器引入双路电源由电缆直埋引入配电室,室外部分由甲方自理.消防及重要负荷采用双路电源供电,并在末端配电箱处设双路电源自动切换装置. 疏散通道应急照明和疏散指示照明采用镍氢电池作为备用电源。镍氢电池的放电时间不小于30分钟。
3 在主要疏散通道、配电室、消防控制室均设有应急照明,走道、 转角处设疏散指示标志
4 本工程火灾自动报警系统为二级保护对象。消防报警及联动控制系统选用二总线报警四总线联动控制系统。
5 消防报警线及联动动控制线选用RVS-2X1+BV-2X2.5,由机房引至弱电管道井及各层消防接线箱。
6 火灾消防报警及联动控制系统由集中报警及联动控制柜 显示器打印机 火灾探测器手动报警按钮盒 火灾报警控制器 输入输出控制模块 隔离器等部分组成。
7 所有火警设备安装,吸顶式火灾报警探测器直接固定在顶棚上,壁装设备直接固定在墙上为此而进行的预埋件预留孔等必须与土建施工密切配合,所有管线必须配管到位,手动报警按钮盒安装高度为底边距地1.4M.
8 配电室低压配电屏中,需消防联动的各回路空气断路器均配用分励脱扣器,相应的回路单元装设消防联动模块,低压配电室内设联动控制箱,由消防控制室控制非消防电源的切除。
9 消防线路均穿钢管并刷防火漆。
消防应急照明和消防疏散指示标志的设置
1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
2 人员密集的场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
4 消防控制室、配电室等以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
5 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。
6 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
7沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
灭火器配置
1 火灾危险类为A类。
2 每个消火栓箱下设置2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5(5Kg)。

• 2019/08/28 15:26

其他答案
姜磊

姜磊

 

石家庄

类型:

家装设计师

答:我这多的事 要的话就留下qq

• 2019/08/28 03:10

陈谷

陈谷

 

杭州

类型:

家装设计师

答:留下QQ,我给你一套小旅馆消防设计图。或者你hi我。

• 2019/08/25 17:47

安琪

安琪

 

西安

类型:

工装设计师

答:设计说明书1、设计依据
业主提供的土建工程设计所在楼层建筑主体设计说明。
该单位位于A栋7楼,所在大厦建筑总高度为37.0米,地下一层、地上共10层。
业主书面确认的室内设计方案文件及效果图。
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)
《建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)
与装饰工程相关的土建和设备工程设计与施工规范。
2、设计范围及装修设计面积
1)位于A栋7楼。
2)公司室内二次装修工程建筑面积为350㎡。使用功能为办公。
3、消防设备、消防产品及建筑构件、建筑材料选用
室内二次装修工程所在建筑原有的消防设施有自动喷淋,自动报警原系统不变,本次装修不做任何改动。
4、没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。
5、没有特殊火灾危险性的消防设计及需要设计审批时解决或确定的问题。
6、疏散指标:
疏散宽度均按高层民用建筑设计防火规范要求设计:
所有房间门宽度为:0.90米,内走道宽度为1.20米。
本单位设有2个安全出口,宽度分别为:2.00米,1.50米,合计:3.50米。
7、装修电气部分
1)开关、插座和照明灯具靠近可燃物是有采取隔热、散热等防护保护措施;
2)配电线路敷设在吊顶内时,采用穿金属电线管、穿难燃处理的塑料电线管或密闭式金属线槽。
3)配电线路明敷时,采用穿金属电线管、或密闭式金属线槽。
4)配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。
8、疏散指示标志及事故用应急照明系统和灭火器
依照《建筑设计防火规范》要求,在该场所的走道、房间、公共场所、出口安装了灯光型应急照明灯和灯光型疏散指示标志灯,公共区域、疏散走道地面的照度不小于1.01X;疏散指示标志及事故应急照明系统的备用电源连续供电时间为30min。
根据《建筑灭火器配置设计规范》灭火器布置按严重危险级设计,走道、公共区域均设置了灭火器安放点;每个点设2具ABC4型干粉灭火器。
9、主要装修材料为:
1)地面材料 复合木地板燃烧性能等级为 B2 级;
2)天花材料 轻质龙骨石膏板 燃烧性能等级为 A 级;
3)墙面材料 乳胶漆 燃烧性能等级为 A 级;
4)隔断材料 轻质砖墙 燃烧性能等级为 A 级;

• 2019/08/25 07:29

相关问答

幼儿园装修设计哪家好?

wej6m092h5
发起了问题 • 4 人回答 649次浏览 • 2019/08/23 23:26
4
人回答

我是一个新设计师请问,宾馆装修提成也是按总工程款结算的吗?

郑兰叶
发起了问题 • 3 人回答 528次浏览 • 2019/08/23 23:25
3
人回答

幼儿园的装修风格如何选择?

鲁军
发起了问题 • 3 人回答 1792次浏览 • 2019/08/23 23:23
3
人回答

幼儿园装修环保材料如何选择?

卢新高
发起了问题 • 2 人回答 446次浏览 • 2019/08/23 23:20
2
人回答