问题描述:我们是一装修公司,给一单位装修完毕,现在消防组织验收,甲方却要我们出具一份竣工图,我们应该出吗?应该盖我单位竣工图章吗?
武汉
类型:家装设计师
答:竣工图的反馈,不同于设计图,它最能真实、准确、系统地反映工程实体,它就像工业产品的说明书,产品使用、维修管理离不开它。由于建筑工程隐蔽部位较多,不能像有些机械、仪表产品那样,使用过程中有什么问题,可以拿来给技术人员看看,也可以拆开检查维修,这些常常是建筑工程所办不到的,要解决问题就只得靠竣工图及竣工资料。因此,在对建筑工程和地下设施科学管理中,以及工程竣工后的设备保养和维护,竣工图就显得十分重要。
消防设施竣工图纸报送内容
1、建筑、结构:①总平面图;②各层平面图;③立面图;④剖面图。
2、建筑电气:①消防控制室位置平面图;②火灾自动报警系统图,各层报警系统设置平面图;③各层疏散指示标志、应急照明设置平面图;④强电控制图;⑤变配电室平面布置图。
3、消防给水和灭火设施:①消防给水总平面图; ②各消防给水系统的系统图,平面布置图; ③消防水池和消防水泵房平面图; ④其他灭火系统的系统图及平面布置图.
4、防烟排烟及暖通空调:①防烟系统的系统图、平面布置图; ②排烟系统的系统图、平面布置图; ③通风、空气调节系统图、平面布置图.
5、热能动力:①锅炉房设备平面布置图; ②其他动力站房平面布置图。
6、其他有必要报送的消防设施竣工图纸。
• 2019/08/27 11:14
郑州
类型:家装设计师
答:你这项目我想你是内装饰工程项目:等一、我不知道你内装饰图前是否报消防审核通过,若业主没报按照现新消防法的要求是要处罚的(3~30万罚款)。
第二按照消防法要求你单位必须出内装饰工程项目竣工图报消防验收,且应盖你单位竣工图章。业主、设计单位、施工签验收意见并盖各单位图章。因消防验收不是单一的消防安装项目工程的验收,它是整个工程消防系统工程的验收,你是做内装饰的但你那项目内都包含了消防验收项目(如你采用的装饰材料(龙骨、防火涂料、水电等)、装饰平面分隔是否满足消防要求,且你单位使用的装饰材料还要报检(装饰材料是否满足消防要求)。不符合要求的还必须拆除。
新《中华人民共和国消防法》第十~十三条、第五十八条:
第十条 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,除本法第十一条另有规定的外,建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。
第十一条 国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。
第十二条 依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可,建设单位、施工单位不得施工;其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的,应当停止施工。
第十三条 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:
(一)本法第十一条规定的建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;
(二)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。
依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。
第五十八条 违反本法规定,有下列行为之一的,责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款:
(一)依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的;
(二)消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格,不停止施工的;
(三)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的;
(四)建设工程投入使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格,不停止使用的;
(五)公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营业的。
建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案,或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的,责令限期改正,处五千元以下罚款。
参考资料:中华人民共和国消防法,2009年5月1日起施行
• 2019/08/28 11:46