装修水管试压合格的标准是多少?

问题描述:家里水电布线结束,正在水管试压,用的是ppr水管,我试了下,加压0.6M帕 ,10分钟压力不变,6小时后降到0.55M帕,24小时后降到0.46M帕,请问这样的压降是否正常?谢谢!!

郑志强
发起了问题 • 5 个回答 2949次 浏览 • 2019/09/12 01:16
最佳答案
康博然

康博然

 

西安

类型:

家装设计师

答:装修水管打压标准为9~10公斤的水压,保持压力的时间一般为30分钟。打压试验是判断水管管路连接牢不牢固的常用方法。当所有的水管通路全部焊接好了以后才可以试压。在测压的时候,摇动千斤顶的压感直到压力表的指针指向0.9~1.0左右。然后保持这个压力值一定的时间。一般都是30分钟只能超出不能少。

• 2019/09/13 04:22

其他答案
李晶

李晶

 

南通

类型:

家装设计师

答:正常

• 2019/09/17 02:34

本至办公设计

本至办公设计

 

深圳

类型:

家装设计师

答:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度.