选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»水电装修规范?

水电装修规范?

问题描述:室内装修的水电安装规范, 急 谢谢各位高手

陈晓丹
发起了问题 • 4 个回答 1390次 浏览 • 2019/09/13 08:50
最佳答案
涂鹏

涂鹏

 

南昌

类型:

家装设计师

答:家庭装修水电安装规范一、排水工程
给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。
基本要求:
1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;
2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;
3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;
4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;
5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排;
6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降<=0.5Mpa为标准;下水管竣工后一律临时封口,以防杂务阻塞;
7、管道安装应 到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求;
8、管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm;
9、通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头;
10、冷热水管外露头子间距必须根据龙头实际尺寸而决定。两只头子(明装头子心必须用镀锌式样管加长30mm套管,确保以后三角阀安装并行)必须在同一水平线上;外露头子凸出抹灰而应不小于10-15mm,并用水泥砂浆固定,热水管理入墙身深度应保证管外有15mm以上的水泥砂浆保护层,以免受热釉而裂开(特殊情况除外)。长距离热水管须用保温材料处理。
11、外露头子常规高度(均为净尺寸)
淋浴 1000mm
淋浴房 1000mm
浴缸 650mm 洗脸盆(台下式) 500mm
厨房水池 600mm
洗脸盆(台下式) 600mm 洗衣机 机高+200mm
热水器 (1200-1600mm)
(或现场决定)
12、前期工程完工时须安装工地临时用水龙头1-2只(以低龙头为佳期),并提供后期所需材料清单(规格、数量、种类)以便于客户自行安排时间选购。
13、卫生洁具安装必须牢固,不得松动,排水畅通,各处连接密封无渗漏;安装完毕后盛水2小时,自行用目测和手感法检查一遍;
14、座便器安装必须用油石灰或硅硐胶、黄油卷连接密封,严禁用水泥砂浆固定,水池下水,浴缸排水必须用硬管连接;
15、所有卫生洁具及其配件安装前及安装完毕均应检查一遍,查看有无损坏,工程安装完毕应对所有用水洁具进行一次全面检查;
二、电气工程
基本要求:
电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求,电气施工人员应持证上岗。
1、每户设置的配电箱尺寸,必须根据实际所需空开而定;每户均必须设置总开(两极)+漏电保护器(所需位置为4个单片数,断路器空开为合格产品),严格按图分设各路空开及布线,并标明空开各使用旧路。配电箱安装必须有可靠的接地连接;
2、与房东确定开关、插座品牌,核实是否门铃、门灯电源,校对图纸跟现场是否相符,不符时经客户同意应机应调整交签字;
3、电器布线均采用中策BV单股铜线,接地线为BBR软铜线,穿PVC暗埋设(空心楼板,现浇屋面板除外)走向为横平竖直,沿平顶墙角走,无吊顶但有80mm膏阴角线时限走Ф20mm、Ф15mm各一根,禁止地面放管走线;严格按图布线(照明主干线为2.5mm2,支线为1.5mm2)管内不得有接头和扭结,均用新线,旧线在验收时交付房东。禁止电线直接埋入灰层(遇泥凝土时采用BVV护套线);
4、管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%。同类照明的几个同路可穿入用一根管内,但管内导线总数不得多于8根;
5、电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭,严禁弱电线与导线安装在同一根管道中(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒),管线均从地面墙角直;
6、严禁随意改动煤气管道及表头位置,导线管与煤气管间距同一平面不得小于100mm,不同平面不得小于50mm,电器插座开关与煤气管间距不小于150mm;
7、线盒内预留导线长度为150mm,平顶预留线必须标明标签,接线为相线进开关,零线进灯头,零线进灯头,面对插座时为左零右相接地上;开关插座安装必须牢固、位置正确,紧贴墙面。同一室内,盒内在同一水平线上;
8、开关、插座常规高度(以老地坪计算),安装时必须以水平线为统一标准。
类型 普通 分体
空调 立式
空调 房间
电视机 脱派
油烟机 床头灯插 厨房各插 特殊插座、开关
插座
高度 300mm 2200mm 300mm 700mm 2200mm(中偏1500mm) 600mm 1100mm 按图纸或根据实际情况调整
开关高度 1300mm
9、前期工程守工时,每只房间安装临照明灯一盏,插座一只,安装好配电箱及保护开关并接通全部电源,绘好电线,管道走向图。并提供后期材料清单(规格、品牌、数量、种类),便于房东自行安排时间选购;
10、灯具、水暖及厨卫五金配电,防雾镜(普通镜子由木工安装)进场后应检查一遍,查看有否损坏。
11、严禁带电作业(特殊情况需带电作业时要有一人在场)。工程安装完毕应对所有灯具、电器、插座、开关、电表断通电试验检查,并在配电箱上准确标明其位置,并按顺序排列。
12、绘好的照明、插座、弱电图、管道在隐蔽工程验收时,经客户签字认可后,配合设计人员打印成图,交工程部、客户一份(低稿留档);
13、工班长必须在现场作业,验收时在场,前期和后期工程完工时均应做好清理工作,做到工完场清;
14、油漆进场前,应对所布强电、弱电进行一次全面复检;

• 2019/09/16 07:32

其他答案
武汉实创。

武汉实创。

 

武汉

类型:

家装设计师

答:(1)横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。
7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。)
8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。
11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。
12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)

• 2019/09/17 10:25

魏宜辉

魏宜辉

 

东莞

类型:

家装设计师

答:家庭装修时,水电安装是即复杂,又至关重要的工程,装修过程中稍不留神,就容易造成日后生活上的极大不便。所在业主们在水电安装前,一定要了解掌握更多的安装知识,再按水电安装规范进行安装操作,这样即能安装得更好,还能有效节省开支。在具体的水电安装过程中,有哪些注意事项呢?土巴兔小编就家庭水电安装知识和安装流程收集整理如下,为广大业主提供支持和帮助。

规范的水电安装图
1、施工前要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
2、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
4、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。
5、灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。
6、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。
7、禁止在床头使用移动开关。如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。
8、各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。
9、为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。
10、禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
11、穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空地空闲,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/2。严禁导线把穿线管堵实。
12、给水管可采用PP-R管、铜管等。
13、暗格给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。
14、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。
15、卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。
16、冷、热水龙头中的热水龙头应安装在左侧。电热水器应有接地保护装置,初用时应排除胆内空气,注满水后方可通电启动。
在装修的时候,不仅水电安装规范知识有这么多,其他装修事项要注意的情况也特别多,要全面保障我们的装修质量,除了学习必要的装修知识,我们还可以申请土巴兔装修保,装修保提供专业的免费的装修质检服务,能全面保障我们的装修质量!<<<点此免费申请装修保,免费专业质检>>>
水电安装基础知识大全
水电安装材料价格明细
水电安装价格怎么算
电缆规格型号表大全
建筑设计防火规范重点内容解读

• 2019/09/16 12:40

聃陆

聃陆

 

杭州

类型:

家装设计师

答:4 电气4.1基本要求
4.1.1每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。
4.1.2导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择,低压电气的安装应按国家现行标准和上海市有关规定进行。
4.1.3室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设,并采用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。
4.1.4照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。
4.1.5接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
4.1.6进户的PVC塑料导线管的管壁厚度应不小于1.2mm。
4.1.7电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上,卫生间插座宜选用防溅式。
4.1.8插座离地面应不低于200 mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150 mm,接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关距地高度宜为1.3mm,开关不宜装在门后。
4.1.9吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的,其长度不应超过lm。软管两端应用专用接头与接线盒,灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
4.2验收要求和方法
4.2.1工程竣工后应向业主提供线路走向位置尺寸图,并按上述要求逐一进行验收,需隐蔽的电气线路应在业主验收合格后方可进行隐蔽作业。
4.2.2面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置,接地应可靠。开关插座应安装牢固。采用目测和手动的方法检查,并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线、零线和地线位置是否符合要求。
4.2.3导线与燃气管路的间隔距离按表1的规定,并用钢卷尺进行检查。
表1 导线与燃气管道间隔距离 mm
4.2.4施工完毕,应进行电器通电和灯具试亮试验,验证开关、插座性能是否良好。

• 2019/09/14 09:19

相关问答

跪求CAD电气设计基础视频教程全集下载 PDF电子书.pdf?

卢新高
发起了问题 • 2 人回答 1078次浏览 • 2019/09/13 08:49
2
人回答

一个装饰品牌口碑都是好评,是不是说明是真的好呢?

虞磊
发起了问题 • 3 人回答 732次浏览 • 2019/09/13 08:47
3
人回答

室内装饰一个CAD平面图如何表现出层次感?

邹科举
发起了问题 • 4 人回答 206次浏览 • 2019/09/13 08:46
4
人回答