我们小区原采暖设计为暖气片,装修时自己改了地暖,现在不热现在想加个泵?

问题描述:现在供水40度,回水25度。估计是因为地暖的阻力比邻居的暖气片系统大,造成循环慢。想加个泵,最好是根据温差自动控制泵启动,并且对邻居影响小点,是加在供水管还是回水管?我在地暖供水前设计有一组暖气片,通过阀门调节可以并联或串联。如果装泵的换考虑把暖气片串联在地暖前段,请有经验的师傅给个建议。

张瑶
发起了问题 • 3 个回答 738次 浏览 • 2019/09/20 08:07
最佳答案
纪华峰

纪华峰

 

温州

类型:

工装设计师

答:可以的,装在供水管上,再安装一个室内温度控制器,根据房间温度来控制水泵的启停,也可以把测温点放在回水管上,根据回水温度控制水泵的启停。水泵最好选用进口的,如格兰富、威乐……
格兰富UPS15-50 亦即5米扬程,UPS15-60亦即6米扬程。
戴纳斯帝壁挂炉祝你顺利!

• 2019/09/21 22:54

其他答案
林益芳

林益芳

 

广州

类型:

家装设计师

答:可以的啊,装到供水管

• 2019/09/25 02:19

 邱洋

邱洋

 

西安

类型:

工装设计师

答:你那暖气片有点多事了,呵呵,你把你家暖气片关两三天试试,如果后期的温度还是上不来,加泵在南方呢,泵都是加在回水上的,至于泵的品牌或参数吗,你去市场买的时候问一下就好,一般这样的品牌泵也不会超1K的,