问题描述:屋房设计灌注桩深度是22米.但只能转到15米的深度就钻不下去了.请问这样对房屋有什么影响,具体可以怎样做,谢谢!!!!
上海
工装设计师
答:确实达不到设计要求就得: 1.照检测得到的承载力重新进行设计,如果仍能满足使用功能要求则可以继续施工,但是仍然要彻查按照设计深度施工却达不到设计要求承载力的原因; 2.重新设计厚不能满足使用功能要求,那就按照关于工程事故的处理程序,按照事故等级启动事故处理程序。
• 2019/09/20 18:11
重庆
商业空间 / 工装设计师
答:好了呗,只要是确实下不去了就没事,假的么就嘿嘿。打到中分化的话都可以了,除非设计强制说要多少的,一般低点的房子很多就刚强分化下去点,毕竟桩基老板要赚钱的,让桩基在强分化和中分化层磨一个2个小时不它可能的,除非监理看着。高楼的话监理管的严还好点。还有个别的桩出一点点问题也不大的,特别是4桩5桩承台,设计结构都很安全很安全的,还都7度8度设防考虑的,要是差一点就要出问题地震来了早倒了。当然如果你不是施工方,当然是质量越高越好了。
• 2019/09/25 08:07
北京
家装设计师
答:这个其实跟设计和地勘一说就搞定了。支持开不败的野花
• 2019/09/22 23:13
菏泽
答:1、看一下勘察资料,如果已经钻到了持力层就不用再钻下去了。2、勘察资料没有反映得那么具体的,可以补勘。3、如果只有少数有这种情况,可以与设计商量一下,采用其它桩借力。4、请设计再复算一下,15米的桩是否满足要求。
• 2019/09/22 15:07
成都
答:15米就不少了,实在不放心700mm深22m共25条桩改成800mm 深15m30条
• 2019/09/21 16:44
4