问题描述:我现在这个项目在温州,地下室开挖层土质均为淤泥。有如下2个情况:
1、基础结构设计图中,砖胎膜仅仅在大样图上有图例,对砖胎模的厚度、砖和砂浆的种类强度等级未做说明,且结构说明中也没有对砖胎模砌筑高度做限制,也未对砖胎模超过一定的高度后需要采取的技术措施进行说明。(砖胎模砌筑高度达到一定限值时,如果不采取措施,会发生坍塌,引发安全事故)
2、由于地质为淤泥,设计图中设计在淤泥上直接浇筑砼垫层。正确的做法应该先铺块石灌砂垫层,然后其上做砼垫层。
这个2个问题我们联系设计人员后,对方居然拒绝做出解释(可能受业主压力,控制造价)。请问这种情况应该如何解决

黄喜朋
发起了问题 • 3 个回答 2816次 浏览 • 2019/09/20 15:37
最佳答案
张友梅

张友梅

 

上海

类型:

工装设计师

答:一般不认为施工图设计违反质量安全规定或认为设计深度不够,是施工措施的问题,造价按合同条款进行处理。如果是议标项目,可以协商解决;如果是招投标项目,施工单位自行解决。

• 2019/09/23 18:05

其他答案
吴迪

吴迪

 

沈阳

类型:

家装设计师

答:会议的时候提出问题,然后在会议纪要上面记上去,都签字,然后按图施工!

• 2019/09/24 03:21

刘明建

刘明建

 

济南

类型:

办公室 / 工装设计师

答:你这种情况涉及到签证算钱,所以施工方一般会很着急。建议如下:砖模的情况写技术核定单及工程联系单,阐述的清楚一点,并要求甲方定夺
地质的情况同理,就说根本无法施工,当然要有来往的记录,要对方签字的,然后停工。