当前位置:问答»漏保一插插座就跳闸,3室一厅每个插座一插就跳,这是为什么呢?

漏保一插插座就跳闸,3室一厅每个插座一插就跳,这是为什么呢?

问题描述:住房才几年,换新漏保大A的还是跳,换成60-100A空开就正常了,不知道原因啊。

黄柏年
发起了问题 • 5 个回答 285次 浏览 • 2019/09/21 08:22
最佳答案
 林泽宇

林泽宇

 

宜春

类型:

工装设计师

答:漏保动作电流是固定的,一般是30mA,即使换大A规格,如果上述情况存在,仍然会跳闸。你换大了空开不跳了,说明不是漏电引起跳闸,而是用电功率大引起跳闸。特别夏天,空调启动频繁,多台如同时启动就可能超负荷跳闸。按目前的装修,3室一厅总开至少63A或100A,小了可能会跳闸。我二室一厅也用了63A。
由于空调、冰箱功率虽不大,但启动电流大,是正常电流的几倍,所以空开总负荷不是用电设备功率之各,还要乘安全系数,可取1.8~2.5。
1、3室一厅:
空调:2P+1.5P+1.5P=5P=5*735=3675W,I=3675/220=16.7A,启动电流按2倍计,I启=33.4A。
插座用电:冰箱启动时,电流可以达到正常运转的5-6倍,只有正常运转时,电流才能以压缩机的功率来计算。一般115W冰箱启动电流大约在7-8A,启动后几秒钟就降为大约0.8-0.9A,可按7A计算。电吹风:1500W,电水壶:1500W......, 所有电器按5000W,电灯忽略。合计7+22.7=29.7A
合计33.4+29.7=63.1A,63A空开
2、3室一厅:
空调:3P+1.5P+1.5P=6P=4*735=4410W,I=4410/220=20A,启动电流按2倍计,I启=40A。
插座用电:冰箱启动时,电流可以达到正常运转的5-6倍,只有正常运转时,电流才能以压缩机的功率来计算。一般115W冰箱启动电流大约在7-8A,启动后几秒钟就降为大约0.8-0.9A,可按10A计算。电吹风:1500W,电水壶:1500W,电饭煲:800~1200W,其他电器预留3000W,电灯忽略。合计10+32=42A
合计40+42=82,100A空开

• 2019/09/24 18:27

其他答案
林益芳

林益芳

 

广州

类型:

家装设计师

答:1、最近各地阴雨天多,湿度大,暗埋在墙体内的电线绝缘下降,稍加负载,就会造成漏保跳闸;2、漏保动作电流是固定的,一般是30mA,即使换大A规格,如果上述情况存在,仍然会跳闸;
3、一般临时解决办法,是把火零线在漏保进线处互换一下,可能不跳了,但这不是解决问题的根本,最彻底的办法是换线,但相当麻烦。

• 2019/09/26 02:34

常家三少爷

常家三少爷

 

上海

类型:

工装设计师

答:哪一定是原来的接线有问题把保护线和零线弄混了

• 2019/09/24 05:50

奉翼

奉翼

 

北京

类型:

工装设计师

答:空开与漏保是有区别的,空开是超过额定电流才跳的漏保是只要有漏电就跳。有两点提请注意一确认用电器不漏电,二确认线路按装正确绝对不能将地线当零线,地线当零线一定跳闸

• 2019/09/22 07:09

翟子

翟子

 

青岛

类型:

地中海 / 家装设计师

答:根据你说的现象,分析原因极大可能是插座零地接混了,需要检查排除。

• 2019/09/21 08:47

相关问答

二层楼房,一楼三间卧室一个客厅一个卫生间,二楼四室一厅一卫?

张凯文
发起了问题 • 2 人回答 788次浏览 • 2019/09/21 08:21
2
人回答

学室内设计出来工作草图大师用的多不多?

解静
发起了问题 • 4 人回答 536次浏览 • 2019/09/21 08:20
4
人回答

珠宝店装修一般要有什么照明灯具?

陈生
发起了问题 • 3 人回答 612次浏览 • 2019/09/21 08:19
3
人回答

蔬菜水果店要如何装修?

刘雨
发起了问题 • 4 人回答 511次浏览 • 2019/09/21 08:18
4
人回答