问题描述:住房才几年,换新漏保大A的还是跳,换成60-100A空开就正常了,不知道原因啊。
宜春
类型:工装设计师
答:漏保动作电流是固定的,一般是30mA,即使换大A规格,如果上述情况存在,仍然会跳闸。你换大了空开不跳了,说明不是漏电引起跳闸,而是用电功率大引起跳闸。特别夏天,空调启动频繁,多台如同时启动就可能超负荷跳闸。按目前的装修,3室一厅总开至少63A或100A,小了可能会跳闸。我二室一厅也用了63A。
由于空调、冰箱功率虽不大,但启动电流大,是正常电流的几倍,所以空开总负荷不是用电设备功率之各,还要乘安全系数,可取1.8~2.5。
1、3室一厅:
空调:2P+1.5P+1.5P=5P=5*735=3675W,I=3675/220=16.7A,启动电流按2倍计,I启=33.4A。
插座用电:冰箱启动时,电流可以达到正常运转的5-6倍,只有正常运转时,电流才能以压缩机的功率来计算。一般115W冰箱启动电流大约在7-8A,启动后几秒钟就降为大约0.8-0.9A,可按7A计算。电吹风:1500W,电水壶:1500W......, 所有电器按5000W,电灯忽略。合计7+22.7=29.7A
合计33.4+29.7=63.1A,63A空开
2、3室一厅:
空调:3P+1.5P+1.5P=6P=4*735=4410W,I=4410/220=20A,启动电流按2倍计,I启=40A。
插座用电:冰箱启动时,电流可以达到正常运转的5-6倍,只有正常运转时,电流才能以压缩机的功率来计算。一般115W冰箱启动电流大约在7-8A,启动后几秒钟就降为大约0.8-0.9A,可按10A计算。电吹风:1500W,电水壶:1500W,电饭煲:800~1200W,其他电器预留3000W,电灯忽略。合计10+32=42A
合计40+42=82,100A空开