问题描述:家庭装修中,四室二厅的房子,所有插座是否可以共用一条线路,也就是用一个空开,线是4平方的,这么做符合规范吗?每个空调是否要单独拉线(4平方)才符合规范?谢谢
沈阳
样板间 / 家装设计师
答:1 普通插座可以共用一趟线路,用一个漏电空开控制。2 柜式空调用4平方电线,挂机用4平方电线可以一带二,单独一台卧室挂机可以用2.5平方电线,有几趟线用几个单片断路器控制。3 厨房用电功率大,必须用4平方电线单独铺设,用单独的漏电空开控制。4 电热水器最好也使用4平方电线单独铺设,用单独的漏电空开控制。5 照明可以用2.5平方电线,用单片断路器控制。
• 2019/09/25 13:38
家装设计师
答:共用一个空开负荷有点大 最好分成两到三个 另空调线路要单独走 4平方的线带立式空调不富余 除非是国标线
• 2019/09/25 22:05
上海
工装设计师
答:不合规范,小空调用2.5也可以,但应单独拉线,空调有启动电流,造成冲击
• 2019/09/25 01:40
湖州
现代 / 家装设计师
答:不可以,假设你这样布线的话,一个用电器出问题,整个系统跳闸了
• 2019/09/22 14:49
4
5
6