当前位置:问答»装修做了等电位联接,但是等电位联接热水器后就会造成热水器的漏电保护跳闸,拆除等电位联接后恢复正常?

装修做了等电位联接,但是等电位联接热水器后就会造成热水器的漏电保护跳闸,拆除等电位联接后恢复正常?

问题描述:按说等电位是提高了安全性的,并且等电位和三项插座同样都是地线,为什么会造成漏保跳闸呢?这是热水器的问题还是装修的问题或是开发商盖房的问题?该如何修理?如果拆除热水器上的等电位联接是否还安全?(热水器是史密斯的。插头上自带漏电保护。)

李广智
发起了问题 • 4 个回答 159次 浏览 • 2019/09/25 14:10
最佳答案
AWELL-ZOiOU-MIOO

AWELL-ZOiOU-MIOO

 

上海

类型:

工装设计师

答:你好,从你的描述问题不是很好判断,但有一点基本可以确定,热水器肯定是没问题的,因为热水器连接到插座地线上就不跳闸。等电位里的地线和插座里的地线,实际上是一根地线,都是从总配电箱接地端子引出来的,等电位箱里的扁铁是和大楼里的钢筋网相连的,说白了这个扁铁就是重复接地点。
插座地线和等电位箱地线相连,造成漏保跳闸,这个很难分析,因为按照保护原理这是不可能跳闸的,跳闸所以我建议你检查接地是否正确,比如把漏电保护器负荷侧的工作零线接地。
拆除热水器上的等电位联接是否还安全?
这个肯定要拆除的,热水器的保护接地必须要用插座里面的接地线,只要连接上插座里面的接地线,热水器肯定是安全的。
等电位连接箱是接卫生间里的金属部分的,比如卫生洁具外壳,不是用来接电器设备外壳的,它和地线是分开使用的。
具体请参考下图。

• 2019/09/26 06:30

其他答案
杜宏毅

杜宏毅

 

重庆

类型:

商业空间 / 工装设计师

答:等电位说白了就是地线!跳闸一般和等电位没多大关系!开发商不会有问题!你要看看你热水器的插座线是不从一个空开输出的!一部分土电工会把零线排和地线排接反,还有漏电保护器是多少安!像热水器弄个32安空开试试!用德力西

• 2019/09/30 12:25

王晓雅

王晓雅

 

上海

类型:

工装设计师

答:检查下到热水器的地线线路是否有搭接、短路,可用电笔测试是否带电,若带点建议另外布线。注:热水器一定要接保护地!希望对你有帮助。

• 2019/09/28 09:32

代军涛

代军涛

 

菏泽

类型:

工装设计师

答:建议咨询售后。。如果有更多问题,可以点击id咨询。。