问题描述:按说等电位是提高了安全性的,并且等电位和三项插座同样都是地线,为什么会造成漏保跳闸呢?这是热水器的问题还是装修的问题或是开发商盖房的问题?该如何修理?如果拆除热水器上的等电位联接是否还安全?(热水器是史密斯的。插头上自带漏电保护。)
上海
类型:工装设计师
答:你好,从你的描述问题不是很好判断,但有一点基本可以确定,热水器肯定是没问题的,因为热水器连接到插座地线上就不跳闸。等电位里的地线和插座里的地线,实际上是一根地线,都是从总配电箱接地端子引出来的,等电位箱里的扁铁是和大楼里的钢筋网相连的,说白了这个扁铁就是重复接地点。
插座地线和等电位箱地线相连,造成漏保跳闸,这个很难分析,因为按照保护原理这是不可能跳闸的,跳闸所以我建议你检查接地是否正确,比如把漏电保护器负荷侧的工作零线接地。
拆除热水器上的等电位联接是否还安全?
这个肯定要拆除的,热水器的保护接地必须要用插座里面的接地线,只要连接上插座里面的接地线,热水器肯定是安全的。
等电位连接箱是接卫生间里的金属部分的,比如卫生洁具外壳,不是用来接电器设备外壳的,它和地线是分开使用的。