室内装修,厕所里的等电位联结箱TD28怎样利用是不是PE重复接地端子有图纸说明更好一些?

马飞
发起了问题 • 4 个回答 788次 浏览 • 2019/09/25 14:56
最佳答案
孟德川

孟德川

 

苏州

类型:

工装设计师

答:卫生间的等电位箱(接线端子)是按‘国家标准’安装的。作用(通俗说法):在套内所有安全装置(漏保、空开、、、)失去作用的情况下,不发生触电事故,具体详细解释请参考‘百度百科’
如何利用:从等电位箱处引PVC管(管中穿线径2.5mm²以上的黄绿接地线)至各处水龙头、三角阀位置,后线与其相连接。引管方式为预埋
个人认为,此做法较为繁琐,如一定要设置‘等电位’连接。则只做电热水器‘等电位’即可,方法:引管至电热水器‘专用插座’边,同样设置1接线盒,面板为盖板(平板),电热水器一般有一根外置接地线,接至此接线盒就可,美观实用。水龙头、三角阀处若要绑根电线做‘等电位’连接的,则‘美观度’已大打折扣,其实漏电的‘最大可能性’我们已经处理(热水器)
个人了解:卫生间‘等电位’连接,绝大部分业主或装饰单位都不做(也可能不了解),发生安全事故的可能性‘微乎其微’,做好室内良好接地和采购安全用电设备也许在某种程度上也算最关键

• 2019/09/30 06:41

其他答案
林益芳

林益芳

 

广州

类型:

家装设计师

答:那个 东西怎么说呢,一般情况下那个是开发商 造房子的时候就已经处理好的,你也厄可以不去管它

• 2019/09/30 09:08

成达东

成达东

 

贵阳

类型:

工装设计师

答:就是接地端子,个人认为和配电箱重复接地作用不大,我装修时把它封在墙砖里了。

• 2019/09/29 20:59

 邱洋

邱洋

 

西安

类型:

工装设计师

答:卫生间龙头、角阀、花洒等与等电位端子用导线连接,墙体抹灰前完成,再贴砖,等电位盒需外露,可起到等电位的作用。

• 2019/09/28 08:21