问题描述:一条是窗洞底角开始45度向门洞方向向下延伸,另一条是门洞靠窗洞一边顶角开始45度向窗洞方向向上延伸
福州
工装设计师
答:没太听懂,应该就是两种可能:1、温度裂缝,2、沉降裂缝。温度裂缝的话问题不大,顶多会引起墙渗水之类的,用压力灌浆修补一下就行。沉降裂缝要看情况,除非周围环境突变(例如有建筑施工挖基坑,有大型机械振动作业,水管破裂冲刷地基,地震等等)一般很少会出现沉降裂缝。突然出现的裂缝一定要引起重视,上报相关部门,进行沉降观测。最近这样的事故真不少。。。。。。。。。。我画了一张草图示意一下这两种裂缝的区别,应该没有画错,温度裂缝在楼的西头更明显一些(昼夜温差大)
• 2019/09/30 16:20
上海
答:是框架结构吗?这是砖混结构常出现的问题,在框架结构还是第一次遇到。找设计单位,看看是不是框架梁挠度有问题。
• 2019/09/29 17:58
答:是质量问题,造成的原因有很多,主要有以下几个1、墙体干收缩2、墙体下沉3是梁下沉就你说的我的理解是墙体下沉 ,你可以看看你的墙面有空鼓没有,有的话,那下面的墙的砖就是碎的,你仔细的找下看
• 2019/09/29 16:49
4
5
6