当前位置:问答»装修中,不小心打断了圈梁兼过梁下面两个主筋及洞口加筋,中修楼层为5F,整栋楼为26F对结构影响严重吗?

装修中,不小心打断了圈梁兼过梁下面两个主筋及洞口加筋,中修楼层为5F,整栋楼为26F对结构影响严重吗?

问题描述:怎么处理?

连柏慧
发起了问题 • 3 个回答 486次 浏览 • 2019/09/26 18:50
最佳答案
王永广

王永广

 

白城

类型:

欧式 / 家装设计师

答:门宽度在1000mm内,基本没有什么影响的。你是用开孔器打的是否?是的就没有问题。

• 2019/09/27 18:47

其他答案
吴迪

吴迪

 

沈阳

类型:

家装设计师

答:如果你将圈梁兼过梁下面的两个主筋打断,只需要重新做个过梁放上去就可以了,不过根据我的施工经验,26层的高层应该不会出现圈梁兼过梁的情况,特别是在室内;洞口加筋一般只会出现在剪力墙上,打断洞口加筋问题不大,可以不用管,但是柱子的钢筋是绝对不能打断的,因为影响到整栋楼的结构。

• 2019/09/30 06:34

刘明建

刘明建

 

济南

类型:

办公室 / 工装设计师

答:如果光圈梁的话,影响不大;但是如果是过梁,下面是洞口,要承受上面很大的自重,所以影响还是蛮大的。