暖通空调图纸会审要点有哪些?

问题描述:开工前,建设方分包出的水电、暖通、弱电、装修各方图纸会审一般有哪些要点

周恒
发起了问题 • 5 个回答 159次 浏览 • 2019/09/28 15:10
最佳答案
AWELL-ZOiOU-MIOO

AWELL-ZOiOU-MIOO

 

上海

类型:

工装设计师

答:1、检查,复核图纸是否有矛盾。2、建筑图,结构图,各工种图,是否吻合。
3、检查主要尺寸和细部尺寸是否有问题。各个图纸轴线是否一致。
4、有没有漏标注的尺寸和做法。
5、用的图集和图纸有无矛盾。
6。有没有无法施工的问题。

• 2019/09/29 07:31

其他答案
杜宏毅

杜宏毅

 

重庆

类型:

商业空间 / 工装设计师

答:暖通重点检查以下条款:(1)各系统使用材料的材质及连接方法。
(2)各系统的工作和试验压力值。
(3)各种阀门的图示以及具体的功能要求。
(4)保温材料的材质各项参数要求,施工做法。
(5)各系统法兰垫料的材质
(6)空调系统调试的风压和温度。
(7)设备的减震做法
(8)空调水系统的定压形式。
(9)凝结水是否有排水点。
(10)水泵的扬程和楼高是否匹配。
(11)管道标识的方法,色标颜色和宽度。
(12)是否绘出设备,风管平面位置及其定位,标注设备编号及设备名称,是否绘出消声器,阀门,风口等部件位置,阀门的设置是否满足风量的平衡。
(13)风管是否注明风管尺寸,无系统或剖面图时是否注明标高。
(14)空调水系统的标高和管径是否注明,坡度设置是否合理,冷凝水管道是否已在图纸中说明。
(15)竖向风道的做法是钢板还是土建风道。
(16)车库或者公共区域的通风管道安装风口后能否满足净高要求。
(17)是否注明设备,管道的标高及其与地面和土建梁柱关系尺寸。
(18)管道进出竖井的部位是否影响标高,管道能否正常施工。
(19)机房和屋面设备基础与设备的尺寸匹配情况。
(20)机房内的设备布置能否满足施工和检修,阀门部件的设置是否合理。
(21)冷却塔是否设置了连通管,补水管是否做了防冻保温,
(22)管道竖井的排布是否合理。

• 2019/10/03 13:26

王晓雅

王晓雅

 

上海

类型:

工装设计师

答:暖通专业审图要点项目 审查内容
5.1 强制性条文
《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版(具体条款略)
5.2 设计依据
设计采用的设计标准、规范是否正确,是否为有效版本。
5.3 基础资料
5.3.1 室外气象资料
设计采用的室外气象参数等基础资料是否正确可靠。
5.3.2 室内设计标准
设计采用的室内设计标准是否满足相应规范和使用要求。
5.3.3 建筑热工计算
居住建筑(住宅、公寓、单宿、托幼、旅馆、医院病房等)的围护结构应满足标准(居住建筑部分)的要求和各地区相关细则。
5.4 防排烟
5.4.1 高层建筑
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)
1)一类高层建筑和建筑高度超过32m的M类高层建筑的内走廊、无窗房间、中8.4.1条、第8.4.2条规定设置排烟设施。
2)设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,按第 8.4.11规定,送风量不宜小于排烟量的50%。
5.4.2 人防地下室
《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98
第6.2.1条规定,防烟楼梯间送风余压值不应小于50Pa,前室或合用前室送风25Pa。防烟楼梯间的机械加压送风量不应小于25000m3/h。当防烟16000m3/h,12000m3/h。
注:人防工程防火规范强条见《工程建设标准强制性条文(人防工程部分)》。
5.4.3 地下汽车库
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97
(1)第 8.2.1条规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。
(2)第 8.2.4条规定,风机排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。
5.4.4 洁净厂房
《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
第6.5.7条规定,洁净厂房疏散走廊,应设置机械防排烟设施。
5.5 通风、空调系统防火措施
《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
(1)第6.6.2条规定,下列情况之一的通风、净化空调系统的风管应设防火阀:
(2)第6.6.6条规定,风管、附件及辅助材料的选择应符合下列要求:净化空调燃材料;附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料。
5.6 环保与卫生
5.6.1 地下汽车库换气
《汽车库建筑设计规范》JGJ100.98
第6.3.4条规定,地下汽车库宜设置独立的送、排风系统。其风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数每小时不应小于6次。
5.6.2 饮食建筑油烟排放
《饮食业油烟排放标准(试行)》GWPBS-2000
表2规定:饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
如下表所示: 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85
5.6.3 环境噪音
《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 各种区域的环境噪声不准超过下表规定:
类别 适用范围 昼间(dB) 夜间(dB)
0 疗养、高级别墅高级区 50 40
1 居住、文教、机关为主的区域 55 45
2 居住、商业、工业混杂区域 60 50
3 工业区 65 55
4 城市中道路交通干线道路两侧 70 55
5.6.4 降低设备噪音的措施
《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(2001年版)
(1)第8.2.3条规定,通风和空气调节系统产生的噪声,当自然衰减不能达到允许的噪声标准时,应设置消声器或采取其他消声措施。系统所需的消声量,应通过计算确定。
(2)第8.3.2条规定,当通风、空气调节和制冷装置的振动靠自然衰减不能达到允许程度时,应设置隔振器或采防其他隔振措施。
5.7 安全设施
5.7.1 采暖通风系统
《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(2001年版)
(1)第3.8.19条规定,穿过建筑物基础、变形缝的采暖管道,以及埋设在建筑结构里的立管,应采取预防由于建筑物下沉而损坏管道的措施。
(2)第6.3.5条规定,闭式冷水系统应设置膨胀措施和排气、泄水装置。
(3)第7.2.5条规定,空气调节系统的电加热器应与送风机联锁,并应设无风断电保护,设置电加热器的金属风管应接地。
(4)第4.4.9条规定,可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险的气体的生产厂房应设置事故排风。
5.7.2 锅炉房
《锅炉房设计规范》GB50041-92
(1)第13.3.2条规定,锅炉间、凝结水箱问、水泵间和油泵间等房间的余热宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,尚应设置机械通风。
(2)第13.3.8条规定,燃油泵房和贮存闪点小于或等于45度的易燃油品的地下 油库,除采用自然通风外,燃油泵房应有每小时换气10次的机械通风装置,油库 应有每小时换气6次的机械通风装置。易燃油泵房和易燃油库的通风装置应防爆。
(3)第13.3.7条规定,燃气调压间等有爆炸危险的房间,应有每小时不小于3次的换气量。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风装置,并应有每小时换气不小于8次的事故通风装置。通风装

参考资料:wangye

• 2019/10/01 10:32

轻舟装饰设计师

轻舟装饰设计师

 

北京

类型:

家装设计师

答:去网上下下各专业审图要点

• 2019/10/01 04:32

代军涛

代军涛

 

菏泽

类型:

工装设计师

答:推荐区筑龙网, 一个建筑类 的专业网站, 相信你一定会满意

• 2019/09/30 20:26

相关问答

上海三林拆违䃼偿标准,我是租来的厂房,能得到补偿吗?

邓乾宇
发起了问题 • 2 人回答 813次浏览 • 2019/09/28 15:10
2
人回答

怎么销售耳环类饰品?

董先生
发起了问题 • 3 人回答 3153次浏览 • 2019/09/28 15:07
3
人回答