问题描述:老房子装修,卫生间和阳台之间隔了卧室和客厅,想把洗衣机放阳台。阳台没有上下水,上水好做,从卫生间穿墙走地板下面到阳台。下水就成了问题,首先不能直接排到楼下,只能排回卫生间,所以我想卧室那一段可以30度斜坡埋墙里面,而客厅那段因为要经过防盗门口,只能平走。阳台到卫生间的距离大概6米。不知道该用多大的下水管。墙里面和地板下面能否埋得下。能否可行?
上海
类型:工装设计师
答:国家制定的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-20030中第4.9.12 条规定“阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。”对此规定, 规范后面的条文说明是这样解释的:“为杜绝屋面雨水从阳台溢出, 阳台排水管系应该单独设置 。同时为了防止阳台地漏泛臭, 阳台雨水排水系统应与庭院排水管渠间接排水。”
因此,阳台排水应单独设置自己的排水立管, 不能直接接入天面的雨水立管上。同时, 阳台排水立管还必须采取间接排水的方式, 排水至室内散水或明沟, 再排入雨水检查井, 而不能直接接入雨水检查井。这样一来, 设计时有些阳台可能会出现两条雨水立管, 而且现在一些地方因为某些原因已很少在室外设排水明沟了, 所以为了能达到间接排水的目的, 还必须另外做一些敞开式的小间接排水井。即使室外有设排水明沟, 完全按照规范来设计阳台的雨水排水系统也存在着一定的隐患。根据人们的生活习惯, 很多住户会因为卫生间太小而把洗衣机布置在阳台, 而洗衣机的排水直接排入阳台的地漏排入阳台的雨水立管, 如果阳台的排水立管是直接排至室外散水或排水明沟, 洗衣机排出的含磷的带有气味、泡沫和杂质的废水就会通过阳台的雨水立管直接排到室外散水和排水明沟, 造成环境污染, 严重影响人们的生活环境。即使洗衣废水直接通过小转换井排入雨水管网, 也会影响河流水体的水质。建议在阳台设一废水立管和一个洗衣机地漏, 阳台少量雨水也排入废水立管, 废水立管接至室外敞开式的小间接排水井, 再排入室外废水管网。这样就可以很好的避免以上提到的问题。
• 2019/10/02 22:22
4
餐厅设计如何营造氛围5
金鱼池综合办公6
小型办公室应该如何装修?怎样做到又快又省钱