当前位置:问答»楼层为2.0 PKPM的卫生间活载设计,装修时可以安装浴缸吗?

楼层为2.0 PKPM的卫生间活载设计,装修时可以安装浴缸吗?

问题描述:2.0 PKPM的卫生间活载设计,装修时可以安装浴缸吗?

赵媛
发起了问题 • 5 个回答 612次 浏览 • 2019/09/29 11:32
最佳答案
云

 

上海

类型:

工装设计师

答:楼上的同仁说的很清楚了,我不再赘述,但你可以采用加固方案,比如你在需要加浴缸的楼板底面采用粘贴碳纤维布的方法,使你的楼板抗弯矩能力大大增强,因为你加的是浴缸,增加的荷载不是很大(没有超过原楼板承载能力的70%),所以完全可以满足要求,而且成本不是很高(粘贴一平米的碳纤维大约要300块钱吧),具体的施工方案你找专业加固公司,希望能帮到你

• 2019/10/03 05:14

其他答案
游小华

游小华

 

福州

类型:

工装设计师

答:最好不要在次卧装浴缸。结构这东西不好说,装了不一定出事,但是会有隐患,要是出了事就是你自己负责。2.0活载就是说按照每平米200公斤来计算的。不过这种计算是按照荷载满铺算得,一般你的房间荷载不会堆满的。所以设浴缸的话,装满水重量肯定超过2.0kN每平米,但是你的浴缸不会是沾满卫生间整个面积的,所以装了浴缸也不一定会出事,但是万一你卫生间其他空地堆满了很重的东西(可能性很小),就不好说了。
活载时指出恒载以外的楼面荷载。恒载包括楼板自重和楼面装修,活载一般就是包括家具、人员、堆放物品的重量。恒载一般长时间是不变的,活载是不断变化的。

• 2019/10/04 07:41

王浮生

王浮生

 

上海

类型:

工装设计师

答:荷载规范里规定的住宅,宿舍,旅馆等的浴室,厕所,盥洗室的活荷载都是2.0活荷载的定义:在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。
通俗的说,恒荷载和活荷载是两个相对应的概念,就拿你的楼房的楼板作为例子,比如说你住的楼层楼板的厚度是120mm,这部分的重量是0.12*25=3KN/㎡,这是钢筋混凝土的重量,上边还要贴地板砖之类的,做法各异,比如说取常规的1.5KN/㎡,而混凝土楼板下还要做吊顶,就是你楼下住户的天花板,一般都按0.5KN/㎡考虑,这样的话楼层的恒荷载就是5KN/㎡;而活荷载,就可以简单理解成为活动的,可变的荷载,比如说上边放置的东西,你可能几天以后就会给换个位置,那么它的荷载作用位置就变了,或者以前没有,后来新加的,这些都是设计中不可预见的荷载,所以定义为活荷载,我们平常的活荷载取值都是从规范中取,而规范中活荷载的确定都是根据大量实际工程经验总结出来的,我上边列的活荷载取值2.0是从荷载规范GB50009-2001上表4.1.1中引出来的,但是荷载规范的注释1中明确说明:本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。
也就是说,当实际设计中的荷载比经验值大时,应以实际活荷载取值为准,在设计合同上明确列出了,有浴缸主卧的卫生间活荷载取4.0,从数值上说大了一倍,也就是说这个浴缸的添加对于整个楼板的荷载波动还是很大的,不能随意加,根据荷载组合值来看,按活载2组合:1.2*5+1.4*2=8.8,按4计算,1.2*5+1.4*4=11.6荷载组合变化还是很大的,在按塑性板的楼板配筋中,这两个的计算结果差别还是满大的,所以谨慎考虑,如果必须的话,咨询下设计方,看在设计中保留了多大安全余地,或者重新计算下配筋。

• 2019/10/03 09:18

李宏

李宏

 

成都

类型:

家装设计师

答:你好,是肯定不行的,你到不如买一个折叠浴缸,比较轻便,折叠起来跟熨衣板一样大,活载2.0用折叠浴缸绝对没问题,我就用了一个叫浮德堡折叠浴缸,你可以试一下,效果比安装的浴缸好。

• 2019/10/01 20:50

刘海雷

刘海雷

 

太原

类型:

工装设计师

答:最好是整体浴室。因为浴缸的承重一般是点线状。

• 2019/09/30 22:28