问题描述:我的是高层建筑,水电工在走水电的时候在墙和楼板之间剃槽,把楼板的一根钢筋(圆钢5mm)打断了,和它并排还有一跟螺纹钢没断。需要怎么处理!
温州
工装设计师
答:你好,这个不需要处理,钢筋在结构设计的时候,设计师会将这些因素考虑进去,将设计系数放大到一定的设计值,钢筋只要不是关键部位例如柱子主筋梁主筋就不要紧,希望我的回答给你帮助,谢谢采纳。
• 2019/10/01 03:43
广州
家装设计师
答:只要是6mm的钢筋没有问题、6mm的钢筋除了是板上部分布钢筋和墙的拉钩。(剪力墙钢筋和暗柱箍筋基本上没有6mm的钢筋)板上部分布钢筋不可能割到,所以应该是墙上的拉钩。
• 2019/10/04 07:08
西安
答:高层建筑,水电工在走水电的时候在墙和楼板之间剃槽,把楼板的一根钢筋(圆钢5mm)打断了,和它并排还有一跟螺纹钢没断。如果单是断一根5MM的钢筋是没事的
• 2019/10/02 06:21
北京
答:问题不大, 主筋还在 副筋断了 问题不大 建议你还是找个电焊工 把筋段处 从新焊接上, 这样无后果之忧,
• 2019/09/30 11:43
青岛
地中海 / 家装设计师
答:主筋的话要求凿出并加接焊接或者搭接;箍筋的话 一般没有问题。
• 2019/09/29 13:21
4
5
6