问题描述:1P空调三只,1.5P一只这想用同一个保护器,用1P 16A漏电保护1只行不成,家用照明,是用空开还是用什么。。。要多少A的,,插座客厅卧室与卫生间厨房各用一个漏电保护器,要用多少A的合适。保护器听说有好几种,用那种在家用是最值得的。谢谢专业人士了。
长沙
类型:家装设计师
答:楼上的这样做家装吗?还没碰到懂行的业主吧。
家装配电中各回路分配要尽量合理实用,断路器不是越大越好,应按照回路计算电流<断路器额定电流<电线载流量的原则选配。60A的断路器最多也就作为总开关使用。
首先,厨房、卫生间、每一台空调或其它大功率的单个电器都应该分开布设回路;照明和其它空间的插座可根据实际情况各自分成1-3个回路。其次,一般情况下照明用1。5平方线、普通插座回路用2。5平方线、空调及厨卫用4平方线,家装中普遍都是每个回路的三根电线穿管暗敷的,忽略管径及线长等因素,以上规格电线在此情况下载流量分别为12A、19A、25A,相应的空开或漏电断路器规格就应该分别用10A、16A和20A的。再次,除照明和挂式空调外,其它回路都应使用漏电断路器,总开关用2P断路器就可以。
以下是以三房二厅二卫为例的配电简图,仅作参考。