问题描述:家里空调开3台 2.5P 1.5P 1.5P 肯定跳闸 开两台空调+油烟机+电热水壶也跳闸
还有家里新装修5个月 客厅里的筒灯坏了6盏 卧室里的射灯坏了一盏 门口的射灯坏了一盏 还有另两个卧室的灯晚上关灯后老一闪一闪的 跪求电工师傅帮忙,可能是哪里问题,会不会是以前装修时电工线放的有问题 还是保险丝吃不消 还有换保险丝 会不会不跳却烧了电器的情况发生。 求解!!!万分感谢!
北京
类型:家装设计师
答:没有说明总开关是多大的容量,根据你的叙述应该是过负荷跳闸,也就是说开关(应该是断路器)容量小了,你的总功率约为:6KW(包括空调4048w,油烟机180W,电热水壶1500W,照明灯,电脑、电视、冰箱等)电流27A。估计你的总开关是16A或20A的建议更换32A的(当然线路必须满足要求)。新装修5个月灯具损坏应该是质量问题。
卧室的灯晚上关灯后老一闪一闪的原因:开关控制的是零线或开关质量较差。
放线有没有问题不好说,因为没有看到无法下结论,检查线路是否发热,如果发热肯定线细了或质量差。现在应该没有保险了,跳闸应该是断路器(不使用保险)。
• 2019/10/06 08:27
菏泽
类型:工装设计师
答:一:家里空调开3台 2.5P 1.5P 1.5P 肯定跳闸 开两台空调+油烟机+电热水壶也跳闸、、、、明摆着负载太大嘛,必跳闸保险丝有烧断吗?有烧断的话可以换保险丝,但要看你家用的电线最大负载是多少了,如果不配套的话就会烧线、、这就需要请电工来给你看看、、二:保险丝没烧断的话那就是热继电器过热跳闸断电的缘故,同理,也是负载太大导致电流太大导致热保护器超温保护、、、、同样可以更换热保护器来改善,但具体换多大的需要计算、、、
三:闪灯问题:日关灯的话那是正常现象啊,因为它那个里面有个镇流器,再里面存的有电,那个灯管里面有荧光粉,所以就会闪闪的。或者你家开关装在了零线上。
四:灯坏问题:1 灯质量差 2 开关质量差易接触不良、或接零线上了、、、、换不同类型灯或换开关试一下
五:另外、、你问了这么多问题不给分、打这么多字出了一大把汗、、、、呵呵呵,开个玩笑