当前位置:问答»新房装修准备装3台5P空调,进户线是10平方的铜线,请问我可以改成16平方的吗?

新房装修准备装3台5P空调,进户线是10平方的铜线,请问我可以改成16平方的吗?

问题描述:老婆还想装上电地暖,大概总功率为17KW,但空调制冷和地暖制热分开使用。
可以改的话,大概需要多少费用?

周生
发起了问题 • 4 个回答 612次 浏览 • 2019/10/03 19:38
最佳答案
云

 

上海

类型:

工装设计师

答:是否可以,取决于供电部门给你的电表容量。也就是进入电表的线径是多大。一般情况、进户线如果是10平方的话,你想改大点得求助于供电部门。费用他们有收费手册。大概500左右。进户以后的部分大概需要800左右(施工和材料)。
你那个17KW没问题够了,不用改也可以。

• 2019/10/07 13:20

其他答案
游小华

游小华

 

福州

类型:

工装设计师

答:5p空调需要三相电,按你的功率计算,可以不换16的。如果要换,须与当地供电部门联系,更换电线,电表,可能需要1500.

• 2019/10/08 15:47

王浮生

王浮生

 

上海

类型:

工装设计师

答:总功率为17KW,电流在77.5A,国标最好的10平方的铜线载流量为65-70A,如果进户线路不超过20M,满负荷运行(17KW)不超过1小时,过载在控制在百分之二十以内(现在没用超过百分之二十)是安全的;你家的空调的总功率是5P(11.5KW),长时间、同时间使用电器的总功率不会超过15KW,如果你家使用的是国标10平方的铜线,距离在范围之内,那么10平方的铜线是安全的!当然,改成国标16平方的铜线,虽然费用是高了一点,但是更安全有保障啊!费用的话,得根据你的距离、高度、线槽、明线暗线、铜线的价钱等等计算才知道的!我搞装修不知道啊!

• 2019/10/07 17:25

李宏

李宏

 

成都

类型:

家装设计师

答:你家因该是3相用户。5P空调电功率大致为3.9KW/台,3台总功率是11.7KW,电流约为23A。电地暖为17KW,电流约为34A。10平方的3芯铜电缆的安全载流量明敷是48A,单线明敷是55A,非常安全,没必要改成16平方的。

• 2019/10/06 04:56