问题描述:3个空调一共10000W因该用多大的线?同用一个回路可以吗?
上海
工装设计师
答:10000W应该是制冷量吧,实际耗电功率大概在3500W,可以同用一个回路(这个叫法不正确,应该是同一路电源吧),但建议分三路空气开关,这样假如哪一台空调有问题,维修方便。3.5KW,主线建议使用4平方BVVB铜芯线。单路空调的话,使用2.5平方BVVB铜芯线即可。
• 2019/10/07 12:29
福州
答:10000瓦的空调功率,工作电流在45A左右,总线必须是6平方以上的才行,分线可根据空调的大小使用2.5-4平方的铜芯线即可。
• 2019/10/08 16:08
成都
家装设计师
答:三台空调有三千瓦了,负荷大,同时开就会跳闸,不同时开其电线也要用4mm好。三台空调耗电功率没有10000w吧,是制热或冷量吧,要用三台空调总匹来换算瓦。
• 2019/10/06 05:17
太原
答:不可以,可以并联使用,但不可以串联,因为空调的额定电压是220伏,串联的话电压按电阻分配,电压太低,拉动不起来,而且10000瓦好大呀,会烧保险丝的,不要这样做
• 2019/10/05 06:55
答:10个KW嘛用单独的4平方铜线就行