问题描述:如题,需要注意些什么地方

吴刚
发起了问题 • 5 个回答 712次 浏览 • 2019/10/06 16:56
最佳答案
刘云

刘云

 

镇江

类型:

新中式 / 家装设计师

答:对报警系统的审核,应注意以下问题:1、报警探头的选型;
2、探头的保护范围;
3、声光报警器和手动报警按钮的设置位置;
4、联动控制问题;
5、设置了火灾广播的,其扬声器的设置位置、功率。
如果到当地的消防大队去申报,那么找大队的防火参谋就可以,这样是按正常程序来办,填写《消防设计备案表》,然后由大队防火监督人员对你单位的装修材料,室内的布局等进行审核,审核合格后方可施工,其实所谓专管这个方面的部门就是消防大队,消防中队管灭火救援,大队管建审和公共聚集场所什么的。

• 2019/10/11 15:55

其他答案
杜宏毅

杜宏毅

 

重庆

类型:

商业空间 / 工装设计师

答:根据建筑物场所的类型、用途等使用条件,审核设计的图纸是否符合GB50116-2008 《火灾自动报警系统设计规范》和其他技术规范的的相关要求,如《建筑防火设计规范》、《高层民用建筑设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》......的基本和特殊要求。

• 2019/10/11 15:12

常家三少爷

常家三少爷

 

上海

类型:

工装设计师

答:对报警系统的审核,应注意以下问题:1、报警探头的选型;
2、探头的保护范围;
3、声光报警器和手动报警按钮的设置位置;
4、联动控制问题;
5、设置了火灾广播的,其扬声器的设置位置、功率。

• 2019/10/09 14:24

王晓雅

王晓雅

 

上海

类型:

工装设计师

答:拿火报规范一条条对照。像保护半径,间距要求,需要设置的项目是否设置位置是否合适系统图中逻辑是否正确等等。

• 2019/10/09 12:18

代军涛

代军涛

 

菏泽

类型:

工装设计师

答:平面布局和系统设置,给排水等