问题描述:我家刚装修完,厨房电路总是漏电开关跳闸,我把零线、火线对调了,可过1个月后又掉闸,从此漏电开关推上去5分钟后就自己掉,所有电器我全断开了。最后我把火线和地线也对调了,同样也是1个月后掉闸,再推也是5分钟就掉。我用兆欧表测量了,线路有问题,但是我无法换线,请帮我想象办法,麻烦帮我解答谢谢!能不能换一个漏电电流>30ma的漏电开关呢?我不知道安全不安全。再次感谢
深圳
家装设计师
答:你已经发现了是线路绝缘有问题了,还能怎么办呢?把漏电开关换成不跳的,或者可调动作电流的,这都不安全,假如发生情况,保护不了人身安全。当然,如果你说有的人家里连漏电开关都没有,不是一样好好的,那我也没法反驳你。对于安全重视到何种程度,还是在于你自己。如果你把开关后面的所有线都拿掉呢?是不是开关合上去后还跳闸?如果你有多路,一路一路查,有问题的那路就不要了,改成明线也可以。
• 2019/10/07 21:01
遵义
简约 / 家装设计师
答:厨房那一组废掉重新钉槽加一组
• 2019/10/12 01:39
沈阳
答:换那个没有用 这是你线路的问题 工人再给你穿线时线破皮了 当电流过高的时候 就非常容易造成电路 这个工程非常麻烦 首先你要找专业的电工 然后一条一条排查 只能这样
• 2019/10/10 23:14
济南
办公室 / 工装设计师
答:漏电开关还是很有用的我建议你不要换,跳闸有很多原因1用电量过大2电缆线接头没有绝缘好3线路有问题4漏电开关坏了(可能性很小)。。。我建议电缆线买铜芯不要买吕芯,电上的东西要买好的如(开关,线,灯口等等)
参考资料:我
• 2019/10/10 15:08
临沂
工装设计师
答:初步怀疑电线是装修时被电锤等打坏了绝缘层,建议先一路一路的查,查到之后弃掉原线重新放明线。
• 2019/10/08 14:20
答:走明线吧 大哥 厨房用电量很大现在建筑施工设计是4平方如果勉强的话很容易起火的