选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»装修完漏电开关总掉,零线、火线、地线都对调过,没用,谢谢大家很急!?

装修完漏电开关总掉,零线、火线、地线都对调过,没用,谢谢大家很急!?

问题描述:我家刚装修完,厨房电路总是漏电开关跳闸,我把零线、火线对调了,可过1个月后又掉闸,从此漏电开关推上去5分钟后就自己掉,所有电器我全断开了。最后我把火线和地线也对调了,同样也是1个月后掉闸,再推也是5分钟就掉。我用兆欧表测量了,线路有问题,但是我无法换线,请帮我想象办法,麻烦帮我解答谢谢!能不能换一个漏电电流>30ma的漏电开关呢?我不知道安全不安全。再次感谢

卢新高
发起了问题 • 6 个回答 637次 浏览 • 2019/10/07 11:30
最佳答案
王勤俭

王勤俭

 

深圳

类型:

家装设计师

答:你已经发现了是线路绝缘有问题了,还能怎么办呢?把漏电开关换成不跳的,或者可调动作电流的,这都不安全,假如发生情况,保护不了人身安全。当然,如果你说有的人家里连漏电开关都没有,不是一样好好的,那我也没法反驳你。对于安全重视到何种程度,还是在于你自己。如果你把开关后面的所有线都拿掉呢?是不是开关合上去后还跳闸?如果你有多路,一路一路查,有问题的那路就不要了,改成明线也可以。

• 2019/10/07 21:01

其他答案
向林

向林

 

遵义

类型:

简约 / 家装设计师

答:厨房那一组废掉重新钉槽加一组

• 2019/10/12 01:39

吴迪

吴迪

 

沈阳

类型:

家装设计师

答:换那个没有用 这是你线路的问题 工人再给你穿线时线破皮了 当电流过高的时候 就非常容易造成电路 这个工程非常麻烦 首先你要找专业的电工 然后一条一条排查 只能这样

• 2019/10/10 23:14

刘明建

刘明建

 

济南

类型:

办公室 / 工装设计师

答:漏电开关还是很有用的我建议你不要换,跳闸有很多原因1用电量过大2电缆线接头没有绝缘好3线路有问题4漏电开关坏了(可能性很小)。。。我建议电缆线买铜芯不要买吕芯,电上的东西要买好的如(开关,线,灯口等等)

参考资料:我

• 2019/10/10 15:08

谢敏

谢敏

 

临沂

类型:

工装设计师

答:初步怀疑电线是装修时被电锤等打坏了绝缘层,建议先一路一路的查,查到之后弃掉原线重新放明线。

• 2019/10/08 14:20

韩松

韩松

 

深圳

类型:

家装设计师

答:走明线吧 大哥 厨房用电量很大现在建筑施工设计是4平方如果勉强的话很容易起火的