您好!新装修房,零线和火线都不敢接漏电保护,接上就跳闸?

曹继东
发起了问题 • 3 个回答 637次 浏览 • 2019/10/07 13:25
最佳答案
王勤俭

王勤俭

 

深圳

类型:

家装设计师

答:有几种原因:1、虽然是新装修房,但是买来的电线却是非合格产品,绝缘程度非常之低,所以引发漏电。2、没按照正规接线法去接电,接零、接地,这种状况发生也类似情况比较多。3、最麻烦的是排线者似懂非懂的人在做事,有些不是电工,对电似乎懂一点,显示自己会!这种人只能简单的接明线插座和照明开关,还有新电工也不行,毕竟新电工经历和经验绝对的缺乏!3、查漏报进线是不是接反了。4、查接地和接零是不反了,把接地当成接零,把接零当成接地?

• 2019/10/07 22:56

其他答案
谢敏

谢敏

 

临沂

类型:

工装设计师

答:某处接地或者把零线和地线接反了

• 2019/10/08 16:15

韩松

韩松

 

深圳

类型:

家装设计师

答:线路有漏电问题