答:一、现场检查 1、检查原始图是否与房屋实际尺寸相符,尺寸偏差小于3cm
2、检查天花、墙面是否有渗漏和空鼓现象,检查屋顶、门窗、外窗台、外墙、露台、阳台是否有渗漏和开裂现象,如有空鼓和渗漏现象必须由物业部门加以整改
3、检查原电路(插头、灯头)是否有电,并记录好电表、水表读数,如电路有障碍应立即通知业主、由物业加以整改
4、检查弱电系统(电话线、电视线、网络线)是否正常,检查给排水管是否有异常情况,冲水试验,如电路有障碍应立即通知业主、由物业加以整改
5、检查地坪、楼板、楼顶板是否平整、有无裂纹现象,墙面、顶面是否平整、垂直,墙体夹角是否成90度,如有问题应立即通知业主、由物业加以整改
验收日期:年月日验收结果:()达标、()须整改、()整改达标质量巡检员验收合格签字:
二、施工交底
施工图的尺寸应与现场尺寸基本相符,检查施工图有无不到位或矛盾之处。施工项目、内容及具体要求,了解物业管理的有关规定,尺寸偏差小于2cm,如有问题,应立即修正尺寸或设计方案
三、开工准备
1、在墙面上弹划水平基准线(地平高度线),控制和明确厨房、卫生间的地砖高度线,该线离地1m、水平偏差小于2mm
2、设置施工人员专用坐便器、水池、工具箱和垃圾袋,施工现场配置两个灭火器,设置管理性标牌,不到位不予开工
3、对排水管道做临时封口处理,避免杂物进入管道,防盗门保护,不到位不予开工
验收日期:年月日验收结果:()达标、()须整改、()整改达标质量巡检员验收合格签字:
四、墙体改造、砌粉
1、墙体改造前须办理相关手续,严禁擅自改动建筑主体承重结构和改变房间使用功能,严禁擅自拆改暖气、通讯等设施,手续由业主负责办理、手续不全不予开工
2、灰浆的水泥、砂石配比含量正确,严禁在预铺地板的地坪上拌水泥沙浆,须用专用水泥搅拌盒搅拌,水泥含量等级不小于32.5、水泥与砂石配比为1:2
3、抹灰用的水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不同品种不同标号的水泥不得混合使用,抹灰用砂子宜选用中砂,砂子使用前应过筛,不得含有杂物,其强度等级不应小于32.5,水泥应有产品合格证书,在公司材料封样间陈列
4、拆墙前先机械切割,再用钢钎凿除,严禁用大锤直接敲打墙体,否则将按规定处罚
5、不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施,混凝土,表面应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:l水泥砂浆(加适量胶粘剂),水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用
6、门洞砌位置、尺寸符合设计要求,砖砌体,应清除表面杂物、尘土,抹灰前应洒水湿润,门窗安装应采用预留洞口的施工方法,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法,尺寸偏差小于等于6mm
7、用水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时,应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层,底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度,水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用,大面积抹灰前应设置标筋;新开凿门窗时,在粉墙之前,须用不锈刚丝网(网眼1*1厘米)用钢钉固定在新老墙交接处特别注意
8、玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段,待下部施工段胶结材料达到设计强度后再进行上部施工,当玻璃砖墙面积过大时应增加支撑。玻璃砖墙的骨架应与结构连接牢固
9、平板玻璃隔墙,安装玻璃前应对骨架、边框的牢固程度进行检查,如有不牢应进行加固
10、下水立管道封砌高度应超过吊顶线,尺寸上下一致,垂直、角尺,超过吊顶线10cm
11、冬期施工,抹灰时的作业面温度不宜过低;抹灰层初凝前不得受冻,温度不宜低于5℃
12、开凿复合地板伸缩缝槽、先弹线、后用机械切割,再用钢钎凿除
验收日期:年月日验收结果:()达标、()须整改、()整改达标质量巡检员验收合格签字:
五、水电定位
1、符合设计要求,注意水电终端与家具等物件的距离,并取得业主的认可,要求客户亲临现场确认(签字)
六、开凿线管槽
1、先用直尺划线,后用机械切割,再用钢钎凿除,管线槽深度不小于3.5cm
七、机械打墙洞
1、根据设计要求钻洞,位置、高度、直径正确,不少钻、不错钻
验收日期:年月日验收结果:()达标、()须整改、()整改达标质量巡检员验收合格签字:
八、铺设给排水管
1、布线管应平行垂直,尽可能不走斜线,交叉重叠时,下方用桥管,否则不予开工、检查水电线路排设的内容和材料是否符合合同要求
2、终端标高、间距应符合设计要求,管道终端10mm处应设管卡,应平整端正牢固并用水泥封固,水平偏差不小于3mm
3、水管安装不得靠近电源和热气管,水管端口避开电管插座,避免交叉,相隔大于150mm
4、PPR热水管和铜制管配件埋设前须用胶带和保温材料包裹,照目前预算无法做到
5、冷热水管排设左热右冷、上热下冷,平行间距应不小于200mm
6、冷热水管排设完毕后、用压力泵测试,待地板工程结束后再作第二次测试,不应在地板下走,水压要打到8gk/cm2,给水管在试压前必须将增加泵暂时拆下
7、全自动洗衣机排水管应单独铺设,(有时无法做到)不宜与其他台盆、立盆、水漕、地漏相连接,给排水管材,件应符合设计要求并应有产品合格证书
8、坑位改造时,如坑位和立管间的连接管超过1M,应安装检查口,检查口下方不应有固定式吊顶
9、浴缸、台盆、立盆、地漏移位时均应安装带检查口的存水弯头
10、给排水隐藏工程结束后,应拍摄记录在案,并绘制管线走向图
九、铺设液化气管
1、液化气专用管不可有接头,违者返工
十、铺设强弱电管线
1、强弱电线路走向、标高、开关插座的位置应合理并符合设计要求,违者返工
2、相线L红色、零线N来色、黄绿双色为保护线(PE),管内导线的总截面积、包括绝缘外皮不应超过管内径截面积的40%,违者返工,穿弹簧弯曲PVP线管,电线、线头连接应符合标准,采用双层专用胶带包裹,强电、弱电,不可混穿同一根线管
3、电气开关插座应避开煤气管,相隔大于150mm
4、电线头不可裸露,暗盒线头保持一定长度,不能少于10cm,并绕成弹簧状
5、线管内不可有接头和扭结,电线能抽动,老插座如要移位应将原线抽出,然后重新穿线
6、开关、插座暗盒安装应平整,偏差小于2mm
7、吊顶内灯头、接线盒便于检修,并加盖板,使用软管接到灯位的其长度不应超过1m,原顶灯头移位时,灯光线应穿黄蜡管,不得将阻燃线管、配管固定在顶的龙骨上
8、吊顶内的导线应穿金属管或B1级PVC管保护。导线不得裸露
9、接地保护应可靠,绝缘电阻值应大于0.5MΩ
10、电源插座底边离地面不低于25CM,开关离地面1.2m~1.4m,违者返工
11、接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,违者返工
12、检验插座上的相线、零线和地线位置是否符合要求(左N、右L、中上PE),违者返工
13、BV、TV线应单独穿管,违者返工
14、电源线及插座与电视、电话插座应保持一定距离,水平间距不小于10cm
15、空调、浴霸、插座应单独放线,违者返工
16、各种新型管材的安装应按生产企业提供的产品说明书进行施工
17、铺复合地板的门槛下方,严禁铺设水管、电管,水压要打到8gk/cm2,给水管在试压前必须将增加泵暂时拆下
18、强弱电隐藏工程结束后,应拍摄记录在案,并绘制管线走向图
验收日期:年月日验收结果:()达标、()须整改、()整改达标质量巡检员验收合格签字:
十一、补粉线管槽
平整、填实、不空洞、无砂眼
十二、塑钢门窗
1、塑钢门窗安装五金配件时,应钻孔后用自攻螺钉拧入,不得直接锤击钉入,门窗框、副框和扇的安装必须牢固
2、门窗框与墙体间缝隙不得用水泥砂浆填塞,应采用弹性材料填嵌饱满,表面应用密封胶密封
3、用磁铁检查塑钢窗框是否串钢
十三、砌粉拖把池
高度、位置、尺寸符合设计要求,下落水应通畅
十四、地面找平
1、水泥砂石或中砂灰浆比例正确(1:2),找平前应清理地坪,找平前必须先做好灰饼,找平层牢固、平整光洁,防水涂料应有产品合格证书 2、保养期为10天左右,待水泥发白后,方可进场施工或防水工程和贴地砖 十五、防水工程 1、防水工程应在地面、墙体改造及水电隐蔽工程完毕并经检测合格后进行
2、在做防水工程前,其基层表面应平整清洁,不得有空鼓、起沙、开裂、潮湿等缺陷,施工环境温度在5摄氏度以上
3、防水施工宜采用涂膜防水,施工时应设置安全照明,并保持通风
4、防水工程应做两次蓄水试验,地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,在防水施工前应先做“堵漏王”防水附加层,防水层应从地面延伸到墙面,防水胶膜涂刷应均匀一致,不得漏刷
5、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面30cm,浴室冲淋房和浴缸外应高出地面180cm,地板与地砖铺设交接处应设有防水层隔离胶膜
验收日期: 年 月 日 验收结果:()达标、()须整改、()整改达标 质量巡检员验收合格签字
十六、铺贴墙砖
1、铺贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3
2、墙面砖铺贴前应进行挑选,检查墙砖是否有缺陷,如有缺陷则应报请甲方或公司,釉面砖粘贴前应浸水2小时以上并阴干
3、铺贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致
4、结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆,水泥砂浆应满铺在墙砖背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落,砂浆厚度宜为6~10mm
5、开关插座暗盒应先拧上螺丝,开孔大小合适,腰砖、花砖方向、位置应准确,偏差小于3mm避免开关插座面板,龙头碗口与墙砖缝隙过大
6、阴角砖应压向正确,阳角线宜做成45°角对接,在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴
7、墙砖铺贴工程应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶龙骨工程已完成并经验收后进行。当墙体有防水要求时,应对防水工程进行验收,在防水层上粘贴饰面砖时,粘结材料应与防水材料的性能相容
8、墙砖贴好后及时剔除砖缝灰浆,隔天后用手指挑白水泥浆或专用填缝剂嵌缝,并擦清砖面
9、采用湿作业法铺贴的天然石材应作防碱处理,湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上
10、墙砖铺贴空鼓少于5%,且铺贴平整、拼角直顺,砖缝均匀、对角处无高低、无错位,直角度、垂直度,偏差小于3mm
十七、铺贴地砖
1、先预排后铺贴,门口处(浴缸处)为整砖,非整砖排在台、立盆等阴角处,墙砖必须压地砖
2、铺贴前应确定结合层砂浆厚度,拉十字线控制其厚度和石材、地面砖表面平整度
3、结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆,厚度宜高出实铺厚度2~3rnm。铺贴前应在水泥砂浆上刷一道水灰比为1:、2的素水泥浆或干铺水泥1~2mm后洒水
4、石材、地面砖铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,同时调整其表面平整度及缝宽 5、铺贴后应及时清理表面,24h后应用1:1水泥浆灌缝,选择与地面颜色一致的颜料与白水泥拌和均匀后嵌缝
验收日期:年月日 验收结果:()达标、()须整改、()整改达标 质量巡检员验收合格签字
• 2019/10/12 16:58
北京
类型:工装设计师
答:工序1、选择装修公司
2、提出设计要求
3、参观样板房
4、小区环境介绍
5、爱好介绍
6、洽谈设计方案
7、洽谈工程预算
8、初步方案交流
9、初步用料做法
10、确定用料做法
11、洽谈合同细节 签置合同
12、支付设计费用
13、缴纳备料款 0 0 0
14、办理施工进场手续 0
0 0 0 0 0
0
施工阶段
1、拆改非承重墙 0 0 0 0 0 0 0 0
2、改水改电改空调口 0 0 0 0 0 0 0
3、 客餐厅卧室铺地砖 0 0 0 0 0 0 0
4 、天花吊顶、做窗套门套。 0 0 0 0 0 0 0
5、 现场制固定/移动家具 0 0 0 0 0 0 0
6、木器油漆 处理墙面、刷墙漆 0 0 0 0 0
7、铺实木/复合地板、地脚线 0 0 0 0
8、厨卫防水 贴厨卫墙地砖 厨房吊顶 安装马桶、浴缸、厨柜、水龙头 0 0 0 0
9、安装灯具电器五金0 0
10、简单清洁 0 验收 0 0
11、安装外购家具 0 0
12、 清洁卫生 通风两周以上方可入住
说明:以行列为界,同列可以同时施工,但不得跨列。同行者必须按步骤施工。本流程仅供参考,不作为施工之唯一。
至于标准 各个地方不同