答:室内照明配线操作(一)瓷夹板配线
1.瓷夹板配线的方法:该配线线路的结构简单,布线费用少,安装和维修较方便,但由于瓷夹板较薄,机械强度也小,容易损坏,因此该种配线方法已逐渐被护套线线路所取代。瓷夹板配线的步骤如下:(1)定位(2)划线(3)凿眼(4)安装木榫或埋设缠有铁丝的木螺钉(5)埋设穿墙瓷管或楼板钢管(6)固定瓷夹(7)敷设导线。
2.瓷夹板配线的注意事项:(1)铜导线面积不应小于1mm2,铝导线面积不应小于1.5mm2。(2)转弯时,应在转弯处装两幅瓷夹板。(3)导线分路时,应在连接处分装三副瓷夹。(4)两条电路的四根导线相互交叉时,应再交叉处分装四幅瓷夹,压在下面的两根导线上应各套一根瓷管,管的两段都要靠住瓷夹。(5)三根导线平行时,每一支持点应装两幅瓷夹。(6)导线进入木台前,应加一幅瓷夹,同时,进入木台的线头应留长些。
(二)绝缘子配线
1.绝缘子配线的方法:绝缘子比较高,机械强度大,它适用于用电量大而又比较潮湿的场合。绝缘子一般有鼓形绝缘子、蝶形,针式和悬式等。
绝缘子配线就是利用绝缘子支持导线的一种配线方式。导线截面较细的一般采用鼓形配线,截面较粗的一般采用其他几种绝缘子配线。绝缘子配线的定位、化纤、凿眼和埋设紧固件的方法与瓷夹板配线方法相似。
2.绝缘子配线的注意事项:(1)在建筑物的侧面或斜面配线时,必须将导线绑扎在绝缘子上方。(2)导线在不同的平面上曲折时,在凸角的两面上应装设两个绝缘子。(3)在同一平面内曲折时,绝缘子必须装设在导线曲折角的内侧。(4)导线分支时,必须在分支点处设置绝缘子,用以支撑导线;导线相互交叉时,应在距建筑物进的导线上套瓷管保护。(5)平行的两根导线,应放在两绝缘子的同一侧或在两绝缘子的外侧,不能放在两绝缘子的内侧。(6)绝缘子沿墙壁垂直排练敷设时,导线弛度不得大于5mm,沿屋架或水平支架敷设时,导线弛度不得大于10mm。
(三)塑料护套线配线
1.塑料护套线配线的方法:塑料护套线配线方法是一种具有塑料护套层的双芯或多芯绝缘导线,可以直接敷设在空心板、墙壁以及其他建筑物表面,用铝片线卡(俗称钢精扎头)作为导线的支持物。故目前电气照明线路大部分采用塑料护套线配线。其配线方法如下:(1)划线定位(2)凿眼并安装木榫(3)固定铝片线卡(4)敷设导线(5)铝片线卡的夹持。
2.塑料护套线配线时的注意事项:(1)室内使用护套线配线时,规定其铜芯截面不得小于0.5mm2,铝芯不得小于1.5mm2;室外使用时,铜芯不得小于1.0mm2,铝芯不得小于2.5mm2。(2)塑料护套线转弯时,转弯角度要大,以免损伤导线,转弯前后应各用一个铝片线卡夹住。(3)塑料护套线配线不可在线路上直接连接,可用过瓷接头,接线盒或借用其他电器的接线桩来连接线头。(4)塑料护套线进入木台前应安装一个铝片线卡。(5)两根护套线相互交叉时,交叉处要用四个线卡夹住。护套线尽量避免交叉。(6)护套线路的离地最小距离不得小于0.15m,在穿透楼板及离地低于0.15m的一段护套线,应加电线管保护。
(四)线管配线
把绝缘导线穿在管内配线称为线管配线。线管配线有明配和暗配两种,明配是把线管敷设在墙上以及其他明露处,要配得横平竖直、要求管距短、弯头小。暗配饰将线管置于墙等建筑物内部、线管较长。