问题描述:问题概述:
1、两个房间打通,一间是40多平,一间90多平,打通后130多平。要进行室内装修。
2、原来有喷淋,烟感。
3、写字楼,超过50米高的大楼,办公室在四楼。大楼的消防没有问题。楼层的消防也没有问题,都报过消防的。
疑问:
1、按照片目前的情况,是否需要进行二次装修改消防报建,如果需要,是按照哪条消防法规,请指明。如果不需要,也是按哪条法规。

2、在网上查了很多资料,有的说不需要,的有说需要,都搞不清楚了, 有些人说不用报审,但是要备案,具体是怎么样,请高手回答。
回答的好,我再加100分。

皮传
发起了问题 • 3 个回答 3153次 浏览 • 2019/10/10 01:04
最佳答案
席凡

席凡

 

深圳

类型:

工装设计师

答:需要。根据建设工程消防监督管理规定(公安部令106号 于2009年5月1日起施行),第十四条 对具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:(一)设有本规定第十三条所列的人员密集场所的建设工程;
(二)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;
(三)本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的其他公共建筑;
(四)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程;
(五)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

• 2019/10/12 12:43

其他答案
Beiwer北纬90度空间设计

Beiwer北纬90度空间设计

 

上海

类型:

工装设计师

答:你好,空间有所改动,就必须要消防审批的,你可以用原有消防设施,但是消防图纸还是要的,当然,一般不会来查,但一旦查出有问题,就会有相应的处罚,所以为了安全起见,还是应该申报的!这些你请一个专业设计公司,都可以轻松帮你搞定,没有那么复杂!

• 2019/10/14 11:10

王浮生

王浮生

 

上海

类型:

工装设计师

答:你两个房间打通,一间是40多平,一间90多平,打通后130多平。要进行室内装修。写字楼,又超过50米高的,楼层的消防是没有问题,但是你改动了,那就要。