当前位置:问答»装修水电打压要打多大的压?

装修水电打压要打多大的压?

李達偉
发起了问题 • 5 个回答 738次 浏览 • 2019/10/11 10:43
最佳答案
纪华峰

纪华峰

 

温州

类型:

工装设计师

答:一般打压到打压泵的0.8千帕 一般供水公司的水压是0.6个 而试压时要高于这个数值 。“8个压”是指8个大气压,一个标准大气压的值是101325Pa(帕斯卡),约为0.1MPa(兆帕)。所以本问题中就是指管道试验压力打到0.8MPa。给水管道的压力试验要求:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

• 2019/10/13 01:31

其他答案
林益芳

林益芳

 

广州

类型:

家装设计师

答:6个压力就够了,但是要24小时

• 2019/10/16 04:56

 邱洋

邱洋

 

西安

类型:

工装设计师

答:自来水工作压力是4公斤 实验压力严格来讲要打到0.8格 也就是8公斤 时间不一定要 24小时 也可以观察半小时 2小时 就可以

• 2019/10/14 04:08

奉翼

奉翼

 

北京

类型:

工装设计师

答:0.8MP

• 2019/10/12 09:30

翟子

翟子

 

青岛

类型:

地中海 / 家装设计师

答:0.6-0.8

• 2019/10/11 11:08