选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»在地下一层的设计过程中,要注意哪些问题有地下商业,有停车其中地下商业里还有KTV怎么做防火分区呢?

在地下一层的设计过程中,要注意哪些问题有地下商业,有停车其中地下商业里还有KTV怎么做防火分区呢?

问题描述:目前在做一个地下一层的设计,目前感觉就是KTV规范比较多,比较繁琐。该怎么做防火分区合适呢?

冯艳鹏
发起了问题 • 3 个回答 2851次 浏览 • 2019/10/12 16:26
最佳答案
袁斌

袁斌

 

上海

类型:

工装设计师

答:地下防火分区设计,相关的规范要求不再赘述,核心问题是“功能、面积、疏散”。首先,功能完全不同的部分应分别布置在各自的防火分区中,例如停车与商业,KTV、放映、洗浴等娱乐设施与一般商业,人防与非人防等。各部分之间的相关规范要求不同,避免相互影响。相同功能的空间由于面积过大而需分区时,也应尽量考虑日常使用的便利。
防火分区当然要符合规范中的面积要求,在方案初期就应考虑防火分区的因素,控制各部分的建筑面积,避免防火分区数量过多而导致建设资金的浪费。
划分防火分区的同时注意调整疏散出口、疏散楼梯的位置,保证各防火分区的疏散要求。在设计之初均匀的布置疏散楼梯、缩短疏散距离也算是常识了,尽量避免划出奇形怪状的防火分区,分区尽量规整,便于逃生者识别疏散方向。
除了上述所谓“核心”问题,控制造价也是必须考虑的。
毕竟设计问题不容易用简单的语言解释清楚,如有具体问题,可通过百度HI交流。

• 2019/10/16 08:56

其他答案
游小华

游小华

 

福州

类型:

工装设计师

答:地下建筑防火分区的最大允许建筑面积为500m2。当设有自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积不大于1000m2;当同时设有自动报警系统和自动灭火系统时,地下商店的营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2。建议先用防火墙按停车场、商业营业厅、KTV区划分三大防火分区。如分区仍然超过规范面积限定,再用防火卷帘进行划分,直到即符合规范要求又经济适用。

• 2019/10/17 12:35

李宏

李宏

 

成都

类型:

家装设计师

答:设安全通道,

• 2019/10/15 01:44