答:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第10.1.10条明文规定:10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1、明敷时(包括敷设在吊顶内)应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;
2、暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;
3、消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布臵在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

• 2019/10/15 13:13

其他答案
段文娟

段文娟

 

深圳

类型:

家装设计师

答:那个只是概况具体的你要看《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

• 2019/10/16 22:54

轻舟装饰设计师

轻舟装饰设计师

 

北京

类型:

家装设计师

答:10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
10.2.3 配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。
配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
……

• 2019/10/16 04:35