选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»公共建筑房间多大面积需要设计两个疏散口?

公共建筑房间多大面积需要设计两个疏散口?

问题描述:公共建筑的房间多大面积需要设计两个疏散口?我记得应该是在《建筑设计防火规范》中,但是具体的没找到公共建筑的规定。请告诉我是在哪一章节中,谢谢!!

李广智
发起了问题 • 5 个回答 159次 浏览 • 2019/10/15 08:07
最佳答案
AWELL-ZOiOU-MIOO

AWELL-ZOiOU-MIOO

 

上海

类型:

工装设计师

答:瞎回答,误导人。5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:
1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;
2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间。

• 2019/10/16 00:27

其他答案
杜宏毅

杜宏毅

 

重庆

类型:

商业空间 / 工装设计师

答:大于50平方米,人数大于15人。在建筑设计防火规范第五章民用建筑第三节民用建筑的安全疏散

• 2019/10/20 06:22

王晓雅

王晓雅

 

上海

类型:

工装设计师

答:建筑设计防火规范GB50016-2014
参照这个规范

• 2019/10/18 03:28

轻舟装饰设计师

轻舟装饰设计师

 

北京

类型:

家装设计师

答:GB 50016-2014 建筑设计防火规范

• 2019/10/17 21:28

代军涛

代军涛

 

菏泽

类型:

工装设计师

答:6.1.8 公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。 是这个么

• 2019/10/17 13:22