当前位置:问答»装修房子,发现火线对地线电压是226V,而火线对零线电压只有150v左右,并且零线对地线的电压在45v左右?

装修房子,发现火线对地线电压是226V,而火线对零线电压只有150v左右,并且零线对地线的电压在45v左右?

问题描述:这是哪的问题呢?

良美装饰小杜
发起了问题 • 4 个回答 712次 浏览 • 2019/10/17 12:08
最佳答案
刘云

刘云

 

镇江

类型:

新中式 / 家装设计师

答:接地线正常情况下是没有电压的,地线用电笔量有电不正常。地线对火线电压应该是220V,地线对零线的电压应该为零伏。
你家的地线有电,地线对火线有110伏电压,用电笔量地线有电,把空开断开,在没有电的情况下用电笔量地线还是有电。说明你家(或邻居家)的火线在空开上端漏电,并与接地线连接了,解决方法:将空开换成漏电开关,在断电的情况下查开关箱和电表箱看是否有绝缘损坏的现象,地线有电说明接地线连接不好或与接地极连接不好,有可能就未真正的接地,彻底检查并解决发现的问题,你家就可以安全的用电了。

• 2019/10/22 11:07

其他答案
杜宏毅

杜宏毅

 

重庆

类型:

商业空间 / 工装设计师

答:零线有断线的地方

• 2019/10/22 10:24

常家三少爷

常家三少爷

 

上海

类型:

工装设计师

答:零线带电是电网的变压器中性点接地的问题,中性点接地不可靠,会造成三相电压不平衡,零线出现带电现象,找供电部门

• 2019/10/20 09:36

王晓雅

王晓雅

 

上海

类型:

工装设计师

答:所有开关关闭前提下,出现这个情况可能是零线接地了,排查各接线头吧……