问题描述:有几个关于家装布线的小问题,请教各位师傅!谢谢
我家目前正在装修住房,全包给司的 因为之前对这方面不懂,所以没有明文约定 只是口头说按正规的(或者说规范操作)来弄。施工过程中发现如下问题:
1、首先是线分组,强弱电是分管但同槽的,空调一组,客、卧、餐共四间的插座各照明为一组。(照明从临近的插座分线),厨和卫为一组(插座及照明未分开)
2、地线问题:空调是4个平方,插座是2个平方,照明1.5平方,厨、卫插座为4个平方。
但是空调与插座的地线(双色)均为1.5平方的。
3、厨、卫我准备用铝扣板吊顶,但顶上布线时候有好几个接头,用圆的合子直接连线管。
我曾经找了一个小区的电工师傅邦我看了一下,他的意见是不正规,具体意见是:
1、照明与插座分开。(包括厨卫)
2、地线至少用2.5平方的。
3、吊顶上不应该的直接的接头。
小弟我才疏学浅,也找不到相关的法规、手册之类的东西
请各位师傅帮我一把,不胜感激!
太原
类型:工装设计师
答:1、首先是线分组,的,空调一组,客、卧、餐共四间的插座各照明为一组。(照明从临近的插座分线),厨和卫为一组(插座及照明未分开) 答:强弱电是分管但同槽,正常;
照明应该和插座要分开,电箱内也要分开安装控制开关的插座线路,(一般电箱里已经分别安装:“漏电保护开关”专门控制插座。空气开关控制照明,若:(照明从临近的插座分线),插座有漏电的时候,漏电保护开关跳闸,照明跟着灭了,不好,亦不规范!
2.地线问题。答:规范来说,地线的大小要对应所用主线的同规格或小一规格来安装,但是,地线只是一个保护漏电的一条小回路电线,(漏电开关跳闸电流30mA),所以用1.5平方也没问题,不用太计较。
3.接线问题;答:所有布线的线管内、线槽内不能在中途有接线头,若实在要有接线,应该在能方便维修的地方,可以允许有接线,(如:灯具的地方、插座合内、开关合内),这样,可能要用多一点电线。
这是最基本的要求!!