选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»家装电工?

家装电工?

问题描述:有几个关于家装布线的小问题,请教各位师傅!谢谢
我家目前正在装修住房,全包给司的 因为之前对这方面不懂,所以没有明文约定 只是口头说按正规的(或者说规范操作)来弄。施工过程中发现如下问题:

1、首先是线分组,强弱电是分管但同槽的,空调一组,客、卧、餐共四间的插座各照明为一组。(照明从临近的插座分线),厨和卫为一组(插座及照明未分开)
2、地线问题:空调是4个平方,插座是2个平方,照明1.5平方,厨、卫插座为4个平方。
但是空调与插座的地线(双色)均为1.5平方的。
3、厨、卫我准备用铝扣板吊顶,但顶上布线时候有好几个接头,用圆的合子直接连线管。
我曾经找了一个小区的电工师傅邦我看了一下,他的意见是不正规,具体意见是:
1、照明与插座分开。(包括厨卫)
2、地线至少用2.5平方的。
3、吊顶上不应该的直接的接头。

小弟我才疏学浅,也找不到相关的法规、手册之类的东西

请各位师傅帮我一把,不胜感激!

杨小表
发起了问题 • 6 个回答 536次 浏览 • 2019/10/18 13:59
最佳答案
景耀民

景耀民

 

石家庄

类型:

家装设计师

答:家装电工专指家庭装潢电工。家装电工又称家装水电工,其工作内容不仅仅完成家庭电路及相关配套设施的铺设与安装,还需完成家庭水管及相关配套设施的铺设与安装。

• 2019/10/22 14:54

其他答案
成达东

成达东

 

贵阳

类型:

工装设计师

答:维修家电的电工。

• 2019/10/22 20:01

梁苏杭

梁苏杭

 

杭州

类型:

北欧 / 家装设计师

答:照明与插座分不分开无所谓的,它们在一路线,是因为照明用的功率小,再在上面并联插座,不影响照明,而且现在很多插座都是和照明控制开关在一个主板上,也是为了施工方便。 至于地线,是用来防止漏电的,用1.5平方的应该就可以了。 吊顶上一般来说,最好不要有接头,但施工时可能有些情况下接头不可避免。那时就要用电工胶布粘紧,切记,一定要紧,不然,很容易出事故,最后也要用线管套住。接头不能挨铝扣板吊顶

• 2019/10/21 23:36

李丹丹

李丹丹

 

哈尔滨

类型:

工装设计师

答:小区的电工师傅说的对

• 2019/10/20 15:11

刘海雷

刘海雷

 

太原

类型:

工装设计师

答:1、首先是线分组,的,空调一组,客、卧、餐共四间的插座各照明为一组。(照明从临近的插座分线),厨和卫为一组(插座及照明未分开) 答:强弱电是分管但同槽,正常;
照明应该和插座要分开,电箱内也要分开安装控制开关的插座线路,(一般电箱里已经分别安装:“漏电保护开关”专门控制插座。空气开关控制照明,若:(照明从临近的插座分线),插座有漏电的时候,漏电保护开关跳闸,照明跟着灭了,不好,亦不规范!
2.地线问题。答:规范来说,地线的大小要对应所用主线的同规格或小一规格来安装,但是,地线只是一个保护漏电的一条小回路电线,(漏电开关跳闸电流30mA),所以用1.5平方也没问题,不用太计较。
3.接线问题;答:所有布线的线管内、线槽内不能在中途有接线头,若实在要有接线,应该在能方便维修的地方,可以允许有接线,(如:灯具的地方、插座合内、开关合内),这样,可能要用多一点电线。
这是最基本的要求!!

• 2019/10/20 00:55

NightMark创意空间

NightMark创意空间

 

上海

类型:

工装设计师

答:1、强弱电同槽的问题。很多所谓的专家都说不能同槽,什么什么危害等等,其实事实证明,没有任何影响。2、空调至少应该是2.5的,最好是4平方的,这个绝对要改.
3、照明与插座可以分开,但也可以不分开。
4、吊顶上可以有接头,管内不能有接头。
希望以上对你有帮助。

• 2019/10/18 22:30

相关问答

装饰做衣柜多少钱一个洞口面积?

刘莉萍
发起了问题 • 3 人回答 612次浏览 • 2019/10/18 13:58
3
人回答

在城市公司,景观设计师和景观工程师的岗位职责有哪些区别?

虞磊
发起了问题 • 3 人回答 587次浏览 • 2019/10/18 13:57
3
人回答

为啥房子装修两年多还有味?

俞必聪
发起了问题 • 5 人回答 235次浏览 • 2019/10/18 13:55
5
人回答