当前位置:问答»一栋楼的建筑电气设计一层照明干线平面图时,照明配电箱(AL)的数量怎么决定说明原因?

一栋楼的建筑电气设计一层照明干线平面图时,照明配电箱(AL)的数量怎么决定说明原因?

向阳
发起了问题 • 4 个回答 436次 浏览 • 2019/10/18 17:11
其他答案
梁苏杭

梁苏杭

 

杭州

类型:

北欧 / 家装设计师

答:具体问题具体分析,要看楼的功能,比如说食堂就单独设配电箱,根据容量大小和操作的方便性考虑

• 2019/10/22 02:48

徐东

徐东

 

宁波

类型:

工装设计师

答:1,照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。2,当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
根据你的灯具个数,,插座个数,,,最终确定回路数
根据回路数确定照明配电箱个数

• 2019/10/21 13:37

李丹丹

李丹丹

 

哈尔滨

类型:

工装设计师

答:这个看具体的灯具数量及回路走线的,没有固定的方式。

• 2019/10/20 18:23

NightMark创意空间

NightMark创意空间

 

上海

类型:

工装设计师

答:首先说楼层总配电箱吧,这个要看楼层建筑的长度与宽度,因为根据全国民用建筑工程设计措施--电气(2009)5.2.5条规定分支供电半径宜为30-50m。也就是说如果这是这个值你可以总箱设置一个就可以了,但是大雨了这个值,他的电压损失就大了,要么增加每个回路的导线,要么就采用分配电箱了。这是总箱。分箱的话,看什么建筑,宾馆就不同了,好点儿的宾馆就每个房间(套间)设置一个了。还有就是看属于什么性质了,私人的话,每间属于私人的房子你要设置配电箱,公共的遵循建筑的常速与宽度吧!

• 2019/10/19 01:42