问题描述:BV-2x25+1x16-SC40-PC/WC
帮人问,设计说明及图例,里面的术语。
尤其是PC,WC在这是什么意思?

王忠荣
发起了问题 • 3 个回答 788次 浏览 • 2019/10/18 18:55
最佳答案
孟德川

孟德川

 

苏州

类型:

工装设计师

答:请参考管路敷设标注方法
sc:焊接钢管
tc:电线管 薄钢管
pc:硬质塑料管
ct:电缆桥架
cp:金属软管
SR:钢线槽
RC:水煤气管
导线敷设部位:
CT:电缆桥架敷设
SR:沿钢索敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE:沿墙面敷设
CC:沿现浇板内暗敷设
CE:沿天棚面或顶棚面敷设
AC:吊顶内敷设
ACE:在能进入的吊顶在敷设
BC:暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱子内
wc:暗敷设在墙内
WE:沿墙明敷设
FC:预埋在地面内
cc:暗敷设在顶板内

SR: 沿钢线槽敷设
BE: 沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE: 沿墙面敷设
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC: 暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC: 暗敷设在墙内
CC: 暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
FC: 暗敷设在地面内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
一,导线穿管表示
MT-电线管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
CT-桥架
MR-金属线槽
M-钢索
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管
二,导线敷设方式的表示
DB-直埋
TC-电缆沟
BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
F-地板及地坪下
SR-沿钢索
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷
三,灯具安装方式的表示
CS-链吊
DS-管吊
W-墙壁安装
C-吸顶
R-嵌入
S-支架
CL-柱上
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管敷设:MT
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT
金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR
用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
穿金属软管敷设:CP
直接埋设:DB
电缆沟敷设:TC
导线敷设部位的标注
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:BC
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC
沿墙面敷设:WS
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:FC

• 2019/10/23 10:40

其他答案
成达东

成达东

 

贵阳

类型:

工装设计师

答:BV:聚氯乙烯绝缘电线。(推荐用BVV) 2x25+1x16:两根线芯25平方毫米导线,一火线一零线,一根16平方的导线(地线);
SC40:穿低压流体输送用焊接钢管,直径40mm,
PC:我们在设计的时候一般是指PVC管配线,这里可能是沿墙暗敷时用PC管
WC:沿墙暗敷。

• 2019/10/23 00:58

 邱洋

邱洋

 

西安

类型:

工装设计师

答:BV:聚氯乙烯绝缘电线。2*25+1*16:两根线芯25平方毫米导线,一火线一零线,一根16平方的导线(地线);
SC40:穿低压流体输送用焊接钢管,直径40mm,
PC:我们在设计的时候一般是指PVC管配线,这里可能是沿墙暗敷时用PC管
WC:沿墙暗敷。

• 2019/10/21 12:20

相关问答

台湾设计师唐忠汉的设计中电视机背景墙用的是什么材料的石材跪求解答?

合建装饰
发起了问题 • 2 人回答 461次浏览 • 2019/10/18 18:53
2
人回答

为什么有那么多人做集成墙面吗?

xinjia1991
发起了问题 • 3 人回答 2952次浏览 • 2019/10/18 18:52
3
人回答

北京100平米装修水电改造要多少钱?

刘经理
发起了问题 • 2 人回答 612次浏览 • 2019/10/18 18:51
2
人回答

派仕达集成墙面加盟费多少?

张瑶
发起了问题 • 3 人回答 587次浏览 • 2019/10/18 18:50
3
人回答