外墙保温隔热铝板是否符合国家建筑材料防火标准?

问题描述:问一下建筑行业业内人士,外墙保温装饰板外面是一层铝板里面是一层普通隔热泡沫,然后贴合到水泥墙面上,当装饰材料问下是否符合国家建筑外墙保温材料防火标准

赖先生
发起了问题 • 4 个回答 763次 浏览 • 2019/10/20 14:08
最佳答案
李朝晖

李朝晖

 

贵阳

类型:

工装设计师

答:根据公消[2007]182号,关于实施国家标准GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》若干问题的通知内容,由于该标准新版GB8624-2006与旧版GB8624-1997在原理、分级结构、试验方法等方面有较大差异。
按通知内容说明,为确保新旧标准体系的平稳过渡,在现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑设计防火规范》GB50016尚未完成相关修订的情况下,对于材料燃烧的性能,新版GB8624-2006可与GB8624-1997的分级方法可暂参照对应。
原标准GB8624-1997与修订后国家现行标准GB8624-2006燃烧性能分级、对照及部分示例参见下表
保温材料防火等级性能分级、对照及部分示例
从GB8624-2006标准实施情况看,存在燃烧性能分级过细,与我国当前工程建设实际不相匹配等问题。因此,相关部门对GB8624-2006标准进行第3次修订,即GB8624-2012,与2012年12月31日发布,2013年10月1日实施。标准中对燃烧等级规定:A级为不燃材料(制品);B1级为难燃材料(制品);B2级为可燃材料(制品);B3级为易燃材料(制品)。

• 2019/10/23 17:24

其他答案
吴迪

吴迪

 

沈阳

类型:

家装设计师

答:1、纯粹外装饰材料必须是A级材料2、保温装饰一体化按外墙保温的国家规范执行,目前执行是46号文件。如果是民用建筑,高于100M、公共建筑50M以上必须是A级,所以保温装饰一体化最高是B1一级(GB8624-2006)
3、地方标准,上海等地外墙保温只能用A级,所以还要看地方规范是否满足。
简单概括,铝板保温装饰一体化目前最高只能做到B1级(GB8624-2006或GB8624-2012),只要要求B1或是B2的,都满足,A级则不满足。

• 2019/10/24 01:51

陈海腾

陈海腾

 

深圳

类型:

休闲娱乐 / 工装设计师

答:做一下测试就知道了,按GB 8624-2012里面的泡沫材料是什么材质的?

• 2019/10/22 09:10

丁柏富

丁柏富

 

牡丹江

类型:

简约 / 家装设计师

答:如果里面的泡沫属于阻燃材料就没问题,可以撕下一块泡沫用打火机点一下,要是离开火源自行熄灭就可以。