贵阳
类型:工装设计师
答:一、排水隐蔽工程1、水管是否漏水。PP-R管安装布局应合理,横平竖直,并且注意管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离为0.2厘米,管线与卫生器具的连接一定要紧密,经通水试验无渗漏才可。
2、地面排水是否顺畅。卫生间、厨房是排水的主要地方,所以地面找平应有一定坡度(2%),确保水在地面汇集成自然水流并最终流向地漏。但应该注意,不能单纯为了水流顺畅而过于强调坡度,因为坡度过斜,会影响美观与防滑。
3、防水层防水性是否良好。厨卫及背墙面在防水要求方面要比其他房间高,防水涂料要刷到1.8米高,其他房间也应该在0.3米高。
二、电线管线工程
1、PVC管线连接是否紧密。电源线在埋入墙内、吊顶内、地板或地板内时必须穿PVC管,管内不应有结合扭结。电线保护管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。
2、PVC管的保护。在地面电路铺设完毕后,应在铺设的PVC管两侧放置木方,或用水泥砂浆做护坡,以防止PVC管在工人施工中因来回走动而被踩破。强弱电的间距应该在50厘米左右,以减少它们之间的电磁干扰,又可以防止安全事故的出现。
• 2019/11/07 20:25
沈阳
类型:家装设计师
答:电路施工如电线管材质为pvc
1. 电线管不得破损、有毛刺。
2. 如走暗线,开槽的深度及宽度≥电线管的1.5倍。
3. 开槽时不得割断钢筋。
4. 如需要做防水,应先做防水。
5. 电管线管内电线应分色,不得破损,扭结。
6. 线管应固定,间距不大于800毫米。
7. 线管与暗盒连接应用锁扣。
8. 线管之间连接应用直接,并且用专用胶水。
9. 线管内的电线截面积之和不大于线管截面积的40%。
10. 强弱电插座间距不大500毫米。
11. 强弱电管交叉时,应做屏蔽保护。
12. 电线管与水管及燃气管同一平面时间距≥100毫米,不同平面时间距≥50毫米。
13. 电器插座与燃气管间距≥150毫米。
14. 线管内电线应能抽动。
15. 电线管不得走直角弯或死弯。应走月亮弯。
水路施工(材质为PPR)
1. 如采用暗管,开槽的深度及宽度应为水管的1.5倍。
2. 地面不宜走水管,应在墙面或顶面走水管。
3. 如在顶面走水管,应电管在上,水管在下。
4. 水管应固定,间距应不大于600毫米,在水表、终端、转角、阀门100毫米做固定。
5. 暗槽内水管不应有接头。
6. 施工完成后做打压试验。测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。
7. 冷热水管间距≥200毫米。
8. 水管与燃气管平行间距≥50毫米,交叉间距≥10毫米。
9. 水管应减少弯路。
10. 如吊顶材料采用石膏板时,水管应作保温处理。
防水工程
1. 清理基层污物,剔除突出物。
2. 检查基层是否有空鼓及松动,如有应进行修补。
3. 阴阳角要做成圆形或弧形,避免成锐角。
4. 各种管道、下水管、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角要先做防水。
5. 第一遍与第二遍涂刷方向垂直。
6. 地面防水高度应上返300毫米,墙面高度应1800毫米(淋浴头墙面)。
• 2019/11/08 04:53