问题描述:沿街的商业街,建筑内侧是居民居住区,建筑内部装修共三层,每层面积在756M2,跨度是50.4M*15.0M,功能分割:一楼二楼为对外经营的茶点餐厅,三楼一半为办公区、一半为活动室(乒乓、桌球室)。楼梯现设计为:边角落有一个,建筑中间有一个(均是贴着进门对面墙体),都是可直接通达到三楼。这样的楼梯疏散通道够吗?
济宁
美式 / 家装设计师
答:就一二层的话位置没问题!第三层考虑袋形走道的因素可能大于30M,位置就有影响。建议有二:一、一至三层都设在长向的1/3处(即15~17M处),楼梯位置上下完全统一。二、一二层按现状不变,三层按法一设计,即流线有变化,但浪费面积。详参《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 5.3 民用建筑的安全疏散
• 2019/12/09 17:31
深圳
家装设计师
答:公用建筑主要考虑消防疏散通道,如果需要质监站验收,必须根据消防要求设计
• 2019/12/09 16:48
答:类似资料到筑域网,筑龙网上面找找看吧
• 2019/12/06 23:48
上海
酒店 / 工装设计师
答:疏散楼梯位置可以满足,一层二层的疏散距离应该没问题,但是三层的疏散距离牵涉到袋形走道需复核疏散楼梯的宽度应该根据商业建筑的规范复核
• 2019/12/06 01:16
4
5
6