问题描述:我最近买了一个七层的顶楼,这个楼离学校挺近,我打算租给学生,所以把卫生间改了一下,把原来的坐便换成两个蹲便器,高有50CM,长有188CM,宽有80CM,在这个空间内放了两个蹲便器后,其余用粗沙子填充,瓦工说能有3000多斤,但完工后我总是担心楼板的承重问题,我们这个楼可能是浇筑的楼板,请有关专业人士给我计算一下,是否安全,非专业人士不要回答了!!因为事关安全!!

闫寒
发起了问题 • 4 个回答 2166次 浏览 • 2019/08/26 11:52
最佳答案
王渝萍

王渝萍

 

成都

类型:

工装设计师

答:荷载规范里规定的住宅,宿舍,旅馆等的浴室,厕所,盥洗室的活荷载都是2.0 活荷载的定义:在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。
通俗的说,恒荷载和活荷载是两个相对应的概念,就拿你的楼房的楼板作为例子,比如说你住的楼层楼板的厚度是120mm,这部分的重量是0.12*25=3KN/㎡,这是钢筋混凝土的重量,上边还要贴地板砖之类的,做法各异,比如说取常规的1.5KN/㎡,而混凝土楼板下还要做吊顶,就是你楼下住户的天花板,一般都按0.5KN/㎡考虑,这样的话楼层的恒荷载就是5KN/㎡;而活荷载,就可以简单理解成为活动的,可变的荷载,比如说上边放置的东西,你可能几天以后就会给换个位置,那么它的荷载作用位置就变了,或者以前没有,后来新加的,这些都是设计中不可预见的荷载,所以定义为活荷载,我们平常的活荷载取值都是从规范中取,而规范中活荷载的确定都是根据大量实际工程经验总结出来的,我上边列的活荷载取值2.0是从荷载规范GB50009-2001上表4.1.1中引出来的,但是荷载规范的注释1中明确说明:本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。
也就是说,当实际设计中的荷载比经验值大时,应以实际活荷载取值为准,在设计合同上明确列出了,有浴缸主卧的卫生间活荷载取4.0,从数值上说大了一倍,也就是说这个坐便的添加对于整个楼板的荷载波动还是很大的,不能随意加,根据荷载组合值来看,按活载2组合:1.2*5+1.4*2=8.8,按4计算,1.2*5+1.4*4=11.6荷载组合变化还是很大的,在按塑性板的楼板配筋中,这两个的计算结果差别还是满大的,所以谨慎考虑,如果必须的话,咨询下设计方,看在设计中保留了多大安全余地!就按小的算,你安坐便器的面积大为1.88*0.8=1.504个平方.按小的算,连活载都算上最大能承受1.504*8.8=1323.52KG!需慎重!

• 2019/08/26 21:03

其他答案
李洋

李洋

 

武汉

类型:

家装设计师

答:太重了,如果是整板基本上就是极限了,如果是带有收缩位置的,那么就相当危险了

• 2019/08/30 19:50

蔡蕾

蔡蕾

 

类型:

家装设计师

答:你的现浇楼板理论值是:一平方米的中心压力为500千克,但是理论值。实际很简单,你用一根细线,拉到楼板的顶上。一边用一个钉子固定,一个星期内,看看楼板有没有变化。这最能说明一切。

• 2019/08/30 19:24

庄奇

庄奇

 

类型:

家装设计师

答:不安全啊!楼板的厚度是12CM暂时没事,要是过短时间会把墙撕开,安全为好。其实不是盾便的位置不用填充的,只要把蹲便点起来就行,管子单独包下,能节省很多重量。要是新楼的话 物业不会让这么做的,

• 2019/08/29 04:56

相关问答

亚马逊 店铺怎么装修?

解静
发起了问题 • 3 人回答 1601次浏览 • 2019/08/26 11:52
3
人回答

求一带感,时尚,有创意的卧室装修设计图?

庄如玉
发起了问题 • 4 人回答 1877次浏览 • 2019/08/26 11:50
4
人回答

1688网店装修需要注意什么?

庐生装饰
发起了问题 • 3 人回答 136次浏览 • 2019/08/26 11:50
3
人回答

室内设计除了3dmax,还有其他更好的建模出图软件吗出图更真实,更好用的?

意中天
发起了问题 • 4 人回答 1970次浏览 • 2019/08/26 11:49
4
人回答