问题描述:框剪结构,地下一层,地上十五层,原设计未考虑防火要求,在施工单位楼梯浇筑完成后,设计修改,增加2h防火墙。施工单位从地下室砌筑填充墙,至地上一层,标高至一层往上方向楼梯段下部,因设计修改,需将填充墙砌筑至二层,施工单位将一层原楼梯段加宽(是否符合规范),增加的填充墙砌筑在增宽的楼梯段上,是否符合规范要求?增加的填充墙与原填充墙在同一平面,是否影响结构安全?
长沙
家装设计师
答:符合的,工程牵扯到这种消防变更,需要原结构设计单位出变更图纸,严禁施工单位私自改造,因为增加的是填充墙,通常主体结构设计都是有余量的,设计单位在出变更图时会演算受力情况。只要施工单位严格按设计变更施工。就符合图纸规范要求,不会影响结构安全。填充墙是一种建筑结构,墙体按照结构受力情况不同,有承重墙、非承重墙之分。非承重墙包括隔墙、填充墙、幕墙。凡分隔内部空间其重量由楼板或梁承受的墙称为隔墙;框架结构中填充在柱子之间的墙称框架填充墙。而主要悬挂于外部骨架间的轻质墙称幕墙。
• 2020/02/05 19:00
宁波
答:已经浇筑完成的楼梯采用何种方式加宽?是植筋后再支模浇筑吗?工程牵扯到这种消防变更,需要原结构设计单位出变更图纸,严禁施工单位私自改造,因为增加的是填充墙,通常主体结构设计都是有余量的,设计单位在出变更图时会演算受力情况。只要施工单位严格按设计变更施工。就符合图纸规范要求,不会影响结构安全。
• 2020/02/03 14:54
泰安
美式 / 家装设计师
答:只要施工单位严格按设计变更施工。就符合图纸规范要求,不会影响结构安全
• 2020/02/02 16:32