问题描述:要改水电了,完全被电线问题搞晕了。我带点安全情节,想用大点的平方的电线,向大神请教啊rn1、选用宝胜的多股铜芯电线行不行?rn2、入户总线10平方的够用吗?还是再大点?rn3、空调单独一路,是柜机、挂机都在一路上呢?还是柜机一路、挂机一路?用6平方的可以吗?rn4、插座一路,是所有的卧室插座都在这一路上吗?用4平方合适吗?rn5、厨房、厕所各一路,用6平方的怎么样?rn 完全不懂,大神莫怪。这样会不会让电线不好插管?大家建议一下好吗,就是要比一般情况的更保险些的
沈阳
类型:家装设计师
答:1、你选择宝胜的电线很好,质量算的上上乘的。2、入户线10平方的话差不多可以通过60A的电流有个13200瓦差不多可以同时承载13KW的用电器同时用电都没问题,但是在平常家里是不可能这样的,所以没问题。3、空调建议单独走线,各走各的,一般大3P的柜机用6平方的足够了,完全是没问题都,挂机就没必要了,挂机4个平方的差不多了。4、插座卧室里面用4个平方的合适,就五孔插座,但是最多串接3个就差不多了,超了再另外走线,这是比较实用的。5厨房和厕所走4平方的合适了,你要是厕所和厨房里面用的电器超过6KW的话可以用6个平方的,但是现实中你就最多3KW的浴霸灯,加个排气扇,在加点照明什么的,4个平方的都合适了。6、照明是分了的,客厅和卧室是分开的走线,应为照明的亮度需求不同,照明一般2.5的都合适了,现在都是用什么节能灯了,用4个平方都浪费了点,因为4个平方可以带动6KW的用电。7、建议装修中千万要叮嘱电工师傅不能在管线里面有接头,不要怕浪费一点线,管线里面有接头出了问题很麻烦!!!!
• 2020/02/11 04:20
牡丹江
类型:简约 / 家装设计师
答:你好,原则上空调的电源线是要与照明及其他非绕组负载的电源线分开的,可是事实上每户人家一般只装一个电表。以200平方以下户型为例: 分三个总路,入户后空调一路;照明及电视音响电脑一路,厨卫电器电一路。
一、 空调一路从电表到柜机为总线。每千瓦配一个平方,3匹柜机2200W,挂机1.5匹1100W。
二、厨卫电器,微波炉2200W,电磁炉2000W,油烟机200W,电饭锅1000W,冰箱250W,洗衣机250W,消毒柜300W,电热水器2000W或空气能1500W或太阳能1500W(电辅热),浴霸2500W。
三、电脑电视各300W,现在照明电路基本都是节能灯,可以忽略不计,在这条线路上功率最大的 是电吹风,但使用时间不会超过半小时, 1.5 平方的足够。
装线时,问清业主用电器的大概数量好计算。然后出个图纸以备日后的电工查线。安装好后最好是加负载调试精细到每个插座,这样你会及时的发现破皮或解除不良少零线等现象。你的口碑会不错的,希望能帮到你。