选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»装修电路问题?

装修电路问题?

问题描述:所有照明用的1.5平方线一个回路。(插座是客厅餐厅主卧次卧火线零线2.5地线1.5一个回路(大概30个插座))。3个空调3个回路用的4平方火线零线。1.5地线。厨房厕所是4平方火线零线1.5地线各一个回路。电工师傅让我买的全部是2p空开,63a一个40一个32的5个20的一个。请问这样对吗?一个插座短路还要挨个检查那个插座坏了?

yangli
发起了问题 • 3 个回答 2424次 浏览 • 2020/02/11 09:22
最佳答案
戴文

戴文

 

上海

类型:

工装设计师

答:地线一般不小于2.5mm,这个也要根据自己的用电额配的,现在家用电器比较多,安全第一。如果出于经济问题可以比相零线稍微小一号也可以用。建议客厅餐厅一个回路,主卧次卧一个回路,这样可以方便维修,如果一个插座坏了只要检查这个回路的插座就可以,无需每个插座都检查。

• 2020/02/13 12:59

其他答案
陈昆明

陈昆明

 

深圳

类型:

家装设计师

答:空开配置不合理,没有使用漏电空开,对安全使用有很大的影响,这样的空开配置是非常不专业的。建议总开关使用2P的空开,其它各个回路分别使用漏电保护空开,房间空调使用C16-C20的漏电保护空开,客厅柜机使用C32的漏电空开,普通插座使用C16- C25的漏电保护空开,厨卫使用C25-C40的漏电保护空开,照明使用C6-C10的漏电保护空开。普遍插座1个回路30个插座,数量太多了,建议分2个回路供电。

• 2020/02/16 07:37

user_1508467712337

user_1508467712337

 

深圳

类型:

家装设计师

答:首先要看一下是不是装修时接出来的220V存在短路,把电闸拉下来,用万用表测一下线是否短路。查看每一个接线分支处,如:分线盒、灯具接口。再查一下是不是装修有的射钉或钉子是不是与布在墙里的暗线或装修时自己接出来的暗线有被钉子穿透而短路的可能。
如果你家的电闸是分开的,比如说灯具一个闸,插座一个闸,你可以一个个拉下来,再一个一个接上去看那个推上去后跳闸。
如不短路,是不是你接出来的220V导线线径太细,负荷太大以致于跳闸。
也可能是在各220V分线盒位置处接的线接触太虚而引起的,就是虚接。
好好查下吧,如自己不会就请个电工师傅吧。

• 2020/02/13 14:37

相关问答

翡翠是怎么加工出来?

向阳
发起了问题 • 3 人回答 1760次浏览 • 2020/02/11 09:17
3
人回答

不找装修公司,找施工队,跟施工队的合同怎么签?

马飞
发起了问题 • 4 人回答 917次浏览 • 2020/02/11 09:11
4
人回答

硅藻泥,壁纸,乳胶漆哪个好?

华建
发起了问题 • 5 人回答 946次浏览 • 2020/02/11 09:02
5
人回答

装修墙面一般要经过哪些处理?

刘建华
发起了问题 • 3 人回答 562次浏览 • 2020/02/11 08:53
3
人回答