问题描述:家装电路的回路走线问题?家装走电一般都是某某房间一个回路,厨房一个回路之类的,那么一个回路里的插座都是串联的吗?一个四平的线最多承受5000w,也就是说当厨房所有的用电器都打开且不能超多5000w对吗?感觉厨房的用电器功率都很大啊。还有一个就是我们所说的回路里包括这个房间的照明线路吗?还是说所有的照明单独一个回路?
南京
类型:北欧 / 家装设计师
答:家装电路的回路走线问题?
家装走电一般都是插座回路分:普通房间(含客厅)一个回路,厨房一个回路,卫生间一个回路,空调一个回路;所有房间的照明一个回路。共五条回路。
插座接线方式问题?
每一个回路里的插座都是并联连接。照明灯也是并联连接。
厨房线径和功率问题?
单相220V交流供电电源条件下,一个四平的线可长时间承受5kW,短时间内6kW也可以。“也就是说当厨房所有的用电器都打开且不能超多5000w对吗?”这句话原则上是对的,但是厨房用电器不会同时全开,总会又先后的。如果厨房内有烤箱,那么一是加粗线径或两根线并成一根线使用,二是错峰使用就可以了。
线径如何选择问题?
厨房、卫生间(要预留浴霸等取暖大功率电器容量)、空调等回路用4mm²铜芯绝缘线。普通房间的插座和照明回路用2.5mm²铜芯绝缘线,照明回路中的开关线用1.5mm²铜芯绝缘线都是可以的。